Интересно а в нормативной документации где нибудь указано,что в жилых(или общественных зданиях) для групповых линий использовать нужно только медный провод?( так мне сказали монтажники) Хотя все дома построенные при СССР на алюминии!!
Монтажники сказали только потому, что им удобнее гораздо монтаж проводить медью, она не ломается при множественных изгибах, медь меньше сечением чем алюминий, ее (медь) удобнее формовать. Но с точки зрения экономических раскладов алюминий лучше))), и еще со временем работы алюминий "плывет", за счет нагрева ее форма отекает (это мне тож монтажники сказали)))))
Но! ДНАОП 0.00-1.32-01 ПУЕ. Електробладнання спеціальних установок
говорит следующее:
2.5.3. В домах необходимо использовать кабели и провода с медными жилами.
В жилых домах наименьшее допустимое сечение медных проводников должно соответствовать таблице 2.1.
Сети питания и распределительные допускается выполнять кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение 16 мм и больше.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию домов (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), могут выполняться кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2 .