Добрый день (утро,вечер,ночь), товарищи!

Прошу помощи в выборе кабеля для питания наружного освещения территории 75х65м.

Делаю групповые сети для светильников с лампами ДНаТ 250. Разводка кабелями в земле. На одной группе максимум 4 светильника получается,т.е. 1 кВт.
Вопрос: какой кабель рациональнее всего применить? АВБбШВ? А есть ли 4 мм кв? (при такой нагрузке не грех в земле 4 мм кв. проложить).  
Какие еще марки кабелей используются для прокладки в земле?

Кстати, по ПУЭ сеть освещения можно делать по системе TN-C, то бишь я могу использовать двухжильный кабель (делаю однофазную запитку).

P.S. А какой cos fi у ламп ДНаТ высокого давления?
« Останнє редагування: 26 Березень 2010, 02:06:23 від Spacedreamer »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Spacedreamer
Какие еще марки кабелей используются для прокладки в земле?
В типовом А5-92-07 есть таблица рекомендуемых марок для прокладки в земле.
Цитата: Spacedreamer
Кстати, по ПУЭ сеть освещения можно делать по системе TN-C
Тогда не забудте про п.1.7.145: сечение PEN не менее 10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию.
Цитата: Spacedreamer
P.S. А какой cos fi у ламп ДНаТ высокого давления?
Вас наверное все таки интересует косинус светильника с лампой ДНаТ, а не лампы, т.к.:
"Чтобы увеличить cos φ, производится компенсация реактивной мощности. Для этого в ОС с газоразрядными натриевыми лампами высокого давления  включается еще один элемент – компенсирующий конденсатор.
В сетях 220-280 V компенсирующий конденсатор подключается по схеме параллельной компенсации. Такое подключение еще называют параллельно компенсированным соединением – электромагнитный ПРА соединяется с конденсатором между фазой и нулевым проводником (параллельно к цепи тока в лампе). Этот подход позволяет поднять значение cos φ до 0,85 – 0,98.
"
Косинус конкретного светильника с лампой ДНаТ можно посмотреть в каталоге. Удачи :thumbsup:
« Останнє редагування: 26 Березень 2010, 07:56:26 від Bobertigra »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Вопрос: какой кабель рациональнее всего применить? АВБбШВ? А есть ли 4 мм кв?

Кабель АВБбШв перерізом жил 4 кв.мм. існує (навіть 2,5 є), так що можна ним. Згідно п. 2.3.37 "для КЛ, що прокладаються у грунті (...) треба застосовувати переважно броньовані кабелі".
Хоча як варіант можна прокласти АВВГ чи ВВГ, але в трубі двостінній типу ДКС.
Порівняйте вартість обох варіантів і прийміть рішення, яке дешевше.


Quote (selected)
Кстати, по ПУЭ сеть освещения можно делать по системе TN-C

Можна, але вра***те шо заборонено після поділу PEN-провідника на РЕ- і N- провідники знову об"єднувати їх в спільний PEN-провідник.

Quote (selected)
А какой cos fi у ламп ДНаТ высокого давления

Залежить від типу застованої ПРА, треба дивитись в конкретному каталозі.

Андрійка

  • Гість
http://cablecompany.com.ua/gofrotruba - здеся цены на кабели для сравнения. Я прокладывал АВВГ, класс изоляции на 1 кВ непосредственно в земле, ИМХО можно (но не рекомендуется), замечаний экспертизы не было, правда то для временного электроосвещения. Алюминиевый однозначно.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрійка
можно (но не рекомендуется)
"Едиными техническими указаниями по выбору и применению силовых кабелей" прокладка кабелей АВВГ разрешена в земле (траншее)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
А ссылочку на сие указания можно?


Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
Тогда не забудте про п.1.7.145: сечение PEN не менее 10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию
Следующий пункт 1.7.146 даёт ссылку на п. 1.7.137, который в свою очередь ссылается на табличку, в которой указано, что при сечении фазного проводника меньше 16мм, сечение нулевой жилы должно быть равно сечению фазной.  ::)

Цитата: O.S.
Можна, але вра***те шо заборонено після поділу PEN-провідника на РЕ- і N- провідники знову об"єднувати їх в спільний PEN-провідник
А если я в ВРУ делаю разделение на РЕ и N проводники, могу ли я с этого ВРУ также вывести неразделенный PEN проводник на отдельный щит наружного освещения? По моему никто мне не запрещает это сделать.  :-[

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
"Едиными техническими указаниями по выбору и применению силовых кабелей" прокладка кабелей АВВГ разрешена в земле (траншее)
Таки да, для кабелей "...на номинальное напряжение до 1,0 кВ включительно" разрешается прокладывать АВВГ.
В таком случае зачем в
Цитата: O.S.
трубі двостінній типу ДКС
?

Также вопрос в том, действуют ли вообще "ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ" выпуска 1977 года на Украине, а может есть аналог "украинского производства" так сказать.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю, шо там за "Указания", але практично в усіх каталогах виробники кабеля АВВГ пишуть щось типу "Не рекомендуется для прокладки в земле". До того ж, практика показує, що АВВГ, прокладені в землі, часто виходять з ладу (досвід спілкування з монтажниками, які приходили до мене і вимагали замінити АВВГ на броньований кабель або засунути АВВГ в труби). Ну і про п. 2.3.37 ПУЕ я вже згадував. Все-таки гл. 2.3 ПУЕ випущена в 2008 році, а ті "Указания" в 1977-му.

Щодо системи заземлення, то в п. 6.1.30 ПУЕ чітко написано:
"Освітлювальні мережі допускається виконувати з такими системами заземлення: ТN-С-S, ТN-S, ТТ та ІТ."
Виходить, TN-C не допускається.

Андрійка

  • Гість
Цитата: O.S.
"Не рекомендуется для прокладки в земле". До того ж, практика показує, що АВВГ, прокладені в землі, часто виходять з ладу (досвід спілкування з монтаджниками, які приходили до мене і вимагали замінити АВВГ на броньований кабель або засунути АВВГ в труби)
Согласен :thumbsup:

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://cablecompany.com.ua/gofrotruba - здеся цены на кабели для сравнения. Я прокладывал АВВГ, класс изоляции на 1 кВ непосредственно в земле, ИМХО можно (но не рекомендуется), замечаний экспертизы не было, правда то для временного электроосвещения. Алюминиевый однозначно.

Экспертиза тоже не святая, может упустить из виду сей факт)))
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., ПУЕ, п. 6.3.15  
Живлення установок зовнішнього освітлення можна здійснювати безпосередньо від трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та ввідно-розподільних пристроїв (ВРП).[/b] Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення.
« Останнє редагування: 26 Березень 2010, 15:12:51 від SKlim »

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Щодо системи заземлення, то в п. 6.1.30 ПУЕ чітко написано:
"Освітлювальні мережі допускається виконувати з такими системами заземлення: ТN-С-S, ТN-S, ТТ та ІТ."
Виходить, TN-C не допускається.
Цитата: SKlim
O.S., ПУЕ, п. 6.3.15  
Живлення установок зовнішнього освітлення можна здійснювати безпосередньо від трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та ввідно-розподільних пристроїв (ВРП).[/b] Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення.
::)

А не подскажет кто ссылку на расчет потерь напряжения при равномерно распределенной нагрузке по длинне?
« Останнє редагування: 26 Березень 2010, 15:57:52 від Spacedreamer »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас (Закарпатье, Ужгород) все кабельные линии 0.4кВ прокладывают АВВГ или ВВГ без труб (под дорогами и пересечение с коммуникациями конечно в трубах). Так было когда я начал проектировать и так и остается, так и советовали мне старшие проектировщики у которых я учился. За 5 лет ни один кабель из строя не вышел. Бронированный кабель для внешнего освещения, как по мне так - перебор, хотя могу ошибаться.

 