Автор Тема: сеционная 10 кВ  (Прочитано 3022 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
сеционная 10 кВ
« : 25 Березень 2010, 11:50:26 »
можно ли выполнить секционную КСО в габаритах 800х800?
если такие существуют, наведите на путь истинный  :)
спасибо.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #1 : 25 Березень 2010, 12:11:55 »
ОАО Луганский электроаппаратный завод. КСО 386А габариты 800гл*800ш*1900в мм

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #2 : 25 Березень 2010, 12:47:46 »
судя по сайту leaz.com.ua они выпускают только низковольтное и КТП...
или я недосмотрел?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #3 : 25 Березень 2010, 13:03:26 »
У меня есть их каталог с выставки. Там все это есть :-[

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #4 : 25 Березень 2010, 13:16:43 »
Цитата: aleks
можно ли выполнить секционную КСО в габаритах 800х800?
если такие существуют, наведите на путь истинный 
спасибо.

Если без выключателя, то можно даже в 800х500 (фасад), но разъединители будут над сборными шинами (нужна большая высота помещения)
см. фото (предприятие из Днепропетровска)
http://www.eltechkomp.com.ua/products/10.html#product10
схема КСО-393-14

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #5 : 14 Серпень 2014, 12:44:02 »
Меня тоже интересует секционный в 1-й ячейки шириной до 800 мм. подскажите??

Offline Лидер Электрик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Качество Лидера. Опыт Профессионалов.
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #6 : 14 Серпень 2014, 12:54:53 »
Напишите Вашу электронную почту - направлю информацию
С ув. проектный отдел ООО ЗНА "Лидер Электрик"
69076, Украина, г. Запорожье, ул. Новостроек, 3
т. +38(061)286-92-94
e-mail: v.novikov@lider.com.ua

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #7 : 14 Серпень 2014, 12:58:21 »
Есть ли в производстве секционник 10 кВ что б размещался в одной ячейки 800 мм? подскажите?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #8 : 14 Серпень 2014, 13:54:11 »
С вакуумником али как?
Если просто ТП-шный вариант - то КСО-393 как раз по фасаду 800.
Если же нужно с вакуумником для РП - то есть у Электрограда КСО-298ЭД с фасадом в 750мм, правда она глубокая - 1100мм
http://electrograd.com.ua/equipment/2/7/
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #9 : 14 Серпень 2014, 13:58:19 »
без вакуумника!! смотрю схемы производителей все дают секционник с 2-х ячеек. А у меня длина РУ -10 кВ - 6 м. Две входящие две отходящие на трансформаторы и две отходящие и куда засунуть секционник с двумя ячейками я не знаю

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #10 : 14 Серпень 2014, 14:17:30 »
вопрос снят. нашел что искал

 