Кто что делает ???????
« : 22 Березень 2010, 10:21:31 »
Делаем проект. Связисты пока ещё не определены. Не можем определится что из ихнего оборудования мы должны запитать 220  В.
Есть подсветка пожарные гидрант (ПГ)
подсветка телефона (Т)
табло с подсветкой выключи двигатель (ВД)

мы должны к всему подвести 220 В или на пуль управления ихней. В специальных условиях прописано что все можно запитать от сети аварийного освещения ? Но все оно горит ппо разному, тоисть одно включено , другое выключено и включаетс я по разному.
Стоит ли запитывать все отдельными  кабелями.



И еще на последок проложивши кааабель Е90 по обычным лотка - правильно ли это ?
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кто что делает ???????
« Reply #1 : 22 Березень 2010, 11:17:27 »
Цитата: мадо
И еще на последок проложивши кааабель Е90 по обычным лотка - правильно ли это ?
Кабели Е90 должны прокладываться по конструкциям с Е90. В каталоге 2008 DKC указано что их обычные лотки S5 при соблюдении требований к монтажу системы P90 обеспечивают требуемый класс огнестойкости
Если надо могу отсканировать эти страницы

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кто что делает ???????
« Reply #2 : 22 Березень 2010, 11:23:53 »
Цитата: мадо
проложивши кааабель Е90 по обычным лотка - правильно ли это ?
если на этих лотках нет "левых" кабелей, то вроде нормально, НО с соблюдением определенных условий - DKC в своем каталоге расписывает требования к монтажу (см. приложение)
я знаю не все, а только половину

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кто что делает ???????
« Reply #3 : 23 Березень 2010, 08:28:25 »
При таком способе монтажа лотка меня строители потом убьют  :). 500 метров лотка и и кабель в него просовывать как  в иголку не сильно удобно.  Кстати у меня  токо три кабеля Е90 - если я их проложу по потолке бетонном , это же нормально ?

И все же может кто то сталкивался
Цитата: мадо
Делаем проект. Связисты пока ещё не определены. Не можем определится что из ихнего оборудования мы должны запитать 220  В.
Есть подсветка пожарные гидрант (ПГ)
подсветка телефона (Т)
табло с подсветкой выключи двигатель (ВД)
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кто что делает ???????
« Reply #4 : 23 Березень 2010, 10:43:41 »
"Кстати у меня  токо три кабеля Е90 - если я их проложу по потолке бетонном" - без проблем, у BAKSa например есть такой вариант прокладки огнестойких кабелей с помощью кабельных обойм KSA или кабельных держателей UDF (UEF). Крепление через каждые 30 см и вперед, с песней
я знаю не все, а только половину

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кто что делает ???????
« Reply #5 : 23 Березень 2010, 16:59:03 »
иногда путаются ребята, для понимания привожу цитату:
Огнестойкие кабельные линии
Особое место занимают кабельные линии с пределом огнестойкости Е30,Е60 и Е90. Согласно ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Электрические кабельные линии. Метод испытаний на огнестойкость» П.3.4 «Огнестойкость кабельной линии - способность кабельной линии, проложенной определенным способом, сохранять функциональность  в условиях пожара».
П.3.1 «Кабельная линия – линия, предназначенная для передачи электроэнергии или отдельных её импульсов  и состоит из одного  или нескольких параллельных  кабелей с соединительными стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах; гибких металлических рукавах; трубах; на лотках; на тросах; на роликах; изоляторах; свободным подвешиванием; непосредственно по поверхности стен; потолков; в пустотах строительных конструкций или другим способом (далее – проложенная определенным способом). К кабельным линиям относятся линии, выполненные силовыми кабелями, контрольными кабелями и кабелями связи».
П.3.8. «Образец кабельной линии для испытания на огнестойкость – кабельная линия, проложенная определенным способом в соответствии с требованиями  технической документации, непосредственно подвергаемая испытанию на огнестойкость».
Согласно П.3.1 Кабельная линия – это не просто один или несколько проложенных кабеля, а система, состоящая из кабеля, соединительных  и  крепежных элементов. Исходя из П.3.8. следует, что кабельной  линией с пределом огнестойкости может считаться только та линия, образец которой подвергся и прошёл испытания на огнестойкость. Элементы этой кабельной линии и расстояние между опорами  указываются в СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ и Протоколах сертификационных испытаний ГЦС МЧС Украины. Элементы кабельных линий  (кабель, лотки, кабельросты, кабельные обоймы, держатели кабеля  и т.д.) не прошедшие испытаний на огнестойкость согласно ДСТУ Б В.1.1-11:2005 не могут считаться  огнестойкой кабельной линией.   