Автор Тема: Не требуется молниезащита  (Прочитано 5649 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Re: Не требуется молниезащита
« Reply #15 : 16 Червень 2010, 16:24:56 »
Ludmila R имхо ваш объект согласно п.4.2.2 не относится к спеиальным  :thumbsup:

Offline Ludmila R

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #16 : 16 Червень 2010, 16:57:11 »
Цитата: руслан-электрик
Цитата: руслан-электрик
Ludmila R ИМХО ваш объект согласно п.4 приложения А подлежит
N=0.04. Але було б не зрозуміло накладати сітку на металеву будівлю.

Re: Не требуется молниезащита
« Reply #17 : 16 Червень 2010, 17:03:41 »
К сожалению профнастил нельзя использовать в качестве молниеприемника

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #18 : 16 Червень 2010, 17:06:19 »
Якщо є сумніви, то згідно РД 34.21.122-87 (на заміну якого вийшло ДСТУ, але при написанні якого думали головою, а не ...), ваш об'єкт підпада під ІІ категорію. А для неї був пункт:
2.11 ...
Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
З.І.
Цитата: руслан-электрик
К сожалению профнастил нельзя использовать в качестве молниеприемника
Цитата: CC19
б) металеві конструкції даху (ферми, з’єднана сталева арматура);
« Останнє редагування: 16 Червень 2010, 17:10:25 від CC19 »

Re: Не требуется молниезащита
« Reply #19 : 16 Червень 2010, 17:15:45 »
Согласен с СС19. До 01.01.2009 г. так и делали. Но к сожалению РД 34.21.122-87 отменен. И ни в Укринвестэкспертизе, ни в МЧС нельзя сослаться вышеказанный пункт  :(

Offline Ludmila R

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #20 : 17 Червень 2010, 13:25:49 »
Цитата: руслан-электрик
К сожалению профнастил нельзя использовать в качестве молниеприемника
Почему, Примененный профнастил С10 имеет толщину 10мм, что больше табличных значений-4мм.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #21 : 17 Червень 2010, 13:40:11 »
Цитата: Ludmila R
профнастил С10 имеет толщину 10мм
10 мм - это глубина гофры, а толщина металла (а именно она регламентируется) - 0,5 - 0,8 мм
я знаю не все, а только половину

Re: Не требуется молниезащита
« Reply #22 : 17 Червень 2010, 13:45:35 »
Ludmila R профнастил с утеплителем?

Offline Ludmila R

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #23 : 18 Червень 2010, 13:10:09 »
Цитата: руслан-электрик
Ludmila R профнастил с утеплителем?
Нет, без утепления. Спасибо за дискусию! Я убедилась в том, что необходима сетка на профнастил и естественные молниеотводы и заземлители. Вы мне очень помогли!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.