Подскажите пожалуйста при какой высоте здания молниезащита на требуется и в какой технической литературе это написано!

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #1 : 24 Березень 2010, 18:29:24 »
ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД
УЛАШТУВАННЯ  БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД
(IEС 62305:2006, NEQ)
ДСТУ Б В.2.5-38:2008

4.3 Необхідність виконання блискавкозахисту об’єкта від ПУБ і його РБЗ визначаються за таблицею Додатка А в залежності від можливо очікуваної кількості уражень об’єкта блискавкою за рік N і суспільного значення і тяжкості наслідків від дії блискавки.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #2 : 24 Березень 2010, 18:53:51 »
Больше зависит не от
Цитата: Nastena
какой высоты здания

а от характера объекта (взрывоопасное оно или пожароопасное)! На основании высоты здания, степени огнестойкости его и  характера по
Цитата: zema
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
определяем надобность и категорию защиты или ненадобность!

и
http://eom.com.ua/index.php/topic,3714.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,2655.0.html
« Останнє редагування: 24 Березень 2010, 19:06:58 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #3 : 25 Березень 2010, 09:40:29 »
Этот вопрос очень спорный объясню почему:
В первом обзаце п.1.1. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 написано"Вимоги цього стандарту розповсюджуються  проектування будівництво реконструкцію експлуатацію блискавкозахисту всіх видів будівель та споруд"
П. 4.1. приведены опасные факторы молнии.
П.4.2. все возможные объекты попадают либо в обычные или специальные.
А в п. 4.3 "Необхідність виконання блискавкозахисту об’єкта від ПУБ і його РБЗ визначаються за таблицею Додатка А в залежності від можливо очікуваної кількості уражень об’єкта блискавкою за рік N і суспільного значення і тяжкості наслідків від дії блискавки".
Что получается в итоге - сейчас все зависит от органов Госпож. надзора как им будет удобно такое они заключение дадут. Если захотят (ну понравились вы им сильно) не сделают замечания если ваш объект не подпадает под таблицу Додатка А. Но в том же случае в любой момент могут подвести вас под п.1.1. либо под 4.1 и 4.2 т.к. непосредственное опасное воздействие молнии (загорание, травмы людей, выход из строя электроустановок и т.д.) может проявиться на любом объекте.
Вывод: надо договариваться на стадии прохождения экспертизы объекта

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #4 : 25 Березень 2010, 12:08:29 »
Молниезащита не требуется в том случае, если рядом с вашим объектом близко стоят более высокие здания, и они защищают низкие здания(можно проверить по методу фиктивной сферы).  В любом другом случае под додаток А -можно подвести любое здание и сооружение.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Ludmila R

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #5 : 16 Червень 2010, 14:08:39 »
Зіткнулася з таким питанням: об'єкт категорії В/ПIIа, будівля III ступеню вогнестійкості, виконаний з профілю С10 на металевих колонах та прогонах.
Логічно було б використати приридні блискавкоприймачі, але ж об'єкт пожежонебезпечний і відноситься до спеціальних. Не відповідає п.6.3.3.
Потрібна порада!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #6 : 16 Червень 2010, 14:16:58 »
Цитата: Ludmila R
об'єкт пожежонебезпечний і відноситься до спеціальних
А точніше можна. Що за обєкт?

Offline Ludmila R

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #7 : 16 Червень 2010, 14:18:10 »
Склад будматеріалів

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #8 : 16 Червень 2010, 14:31:16 »
Чому ж він тоді відноситься до спеціальних?
Це звичайний об'єкт і сюди підходить п 6.3.3
...
б) металеві конструкції даху (ферми, з’єднана сталева арматура);

Offline Ludmila R

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #9 : 16 Червень 2010, 15:04:13 »
Чому ж він тоді відноситься до спеціальних? Згідно п.4.2.2 абзац 3 - об'єкт з обмеженою небезпекою (пожежонебезпечні підприємства...

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #10 : 16 Червень 2010, 15:16:29 »
І правда. Тут вони, ІМХО, перестарались. Головне щоб об'єкт не попав під
п.6.1.3 Захист від ПУБ спеціальних об’єктів,  у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися  і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо. Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #11 : 16 Червень 2010, 15:18:12 »
CC19, стройматериалы - это не только цемент с песком, но и лакокрасочная продукция
я знаю не все, а только половину

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #12 : 16 Червень 2010, 15:27:20 »
Ну тогда врядли это будет
Цитата: Ludmila R
об'єкт категорії В/ПIIа
Вы считаете что пункта
Цитата: CC19
п 6.3.3
...
б) металеві конструкції даху (ферми, з’єднана сталева арматура);
не достаточно?
« Останнє редагування: 16 Червень 2010, 15:35:08 від CC19 »

Offline Ludmila R

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Не требуется молниезащита
« Reply #13 : 16 Червень 2010, 16:04:01 »
Цитата: Electrician
CC19, стройматериалы - это не только цемент с песком, но и лакокрасочная продукция
Стройматеріали- блоки, дерев'яні бруси та дошки

Re: Не требуется молниезащита
« Reply #14 : 16 Червень 2010, 16:21:22 »
Ludmila R ИМХО ваш объект согласно п.4 приложения А подлежит оборудованию молниезащитой II или III уровня. Посчитайте N для своего региона

 