Шо помітив я:
1) Струми майже всіх приймачів пораховані без урахування косинуса фі (хоч механічне обладнання, хоч холодильне)
2) Зустрічається позначення кабелів ВВГнгд і ВВГгнд...може все-таки ВВГнг_нд?
3) Позначення вентиляторів явно не ГОСТовські, вперше такі бачу.
4) Не вказані класи пож.небезп. приміщень (кладовки всякі)
5) Судячи з позначення пускачів (ПМЛ 123002), пускачі з тепловим реле. Чого не вказані уставки теплових реле?
6) падіння напруги від ВРП до щита ЩВ 0,11%, а не 15%

І ще просто цікаво, що за світильники "Леванто"? Хто виробник?
І ще, по новому ДСТУ на трипровідних лініях можна не ставити ті три палки, зайва робота))
Якщо якесь із зауважень не по ділу, зараньше вибачаюсь.