Автор Тема: Пожарная сигнализация большого здания.  (Прочитано 13764 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
незнайка, а теперь умножим все параметры Омеги, скажем, на 3 и чё имеем?  ;) Омеги сажаем на комп и любуемся планами.
А вот сей момент: время отклика у извещателей у обоих систем примерно одинаковое и при 16 тыс. у Шрака не слабая задержка. Так то. И в ДСТУ последнем по АУПС и оповещению сей момент затронут.
Ладно - STOP 
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

незнайка

  • Гість
незнайка, а теперь умножим все параметры Омеги, скажем, на 3 и чё имеем?  ;) Омеги сажаем на комп и любуемся планами.
А вот сей момент: время отклика у извещателей у обоих систем примерно одинаковое и при 16 тыс. у Шрака не слабая задержка. Так то. И в ДСТУ последнем по АУПС и оповещению сей момент затронут.
Ладно - STOP  
Хорошо, сравнивать нужно в конкретных случаях (кстати в Шраке есть маленькие централи на 4 шлейфа, по цене Омеги)
НО  вот касательно самой темы.
Вопрос был о подключении 92 шлейфов. Но на сколько я понял, Омега может содержать до 8 шлейфов и обьединятся могут до 10 Омег, выходит 8х10=80 , а куда остальные 12 шлейфов ?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Омега может содержать до 8 шлейфов
?
ПУ-П - 8 колец по 60 извещателй + 8 ППКП-П по 8 колец

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Примерно так 70шл*60=4200 на одну Омегу х на три (цена) = 12600

Quote (selected)
Вопрос был о подключении 92 шлейфов
это чё за админ.здание такое, где надобны аж 92 АДРЕСНЫХ шлейфа?? Речь шла о простой - не адресной.

незнайка, надобно знать не только то, что пропихиваем, но и "конкурентов".

zema:thumbsup:
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Господа, прочитав всю полемику так и не понял ответа, может я слишком туп! (но сегодня не об этом :)) У меня анологичная проблема, насчитано 37 шлейфов,систему предполагаю безадресную, Варта не подходи (32шс), на тирасах дорого получается (3 штуки). Вопрос--Что ставить (желательно Украинское производство)???

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: zema
Адресная Варта + Блок ввода-вывода для включения в систему безадресных извещателей.
БВВ расчитан на 4 шлейфа.
К ППКП Варта Адрес можно подключить до 100 БВВ.
Итого возможность получить 400 безадресных шлейфов.
Как вариант:
 Для подключения 37 шлейфов предлагаю:
Варта Адрес+БША(одно адесное кольцо)+11 БВВ-03 (1 БВВ- резерв)
Каждый БВВ можно установить в заводской бокс (мах 4 БВВ) со встроенным БП.
Однако получается дороговато один БВВ- 846,00, Варта Адрес -4800,00
Дешевле чем Тирас врят ли что то можно найти!
« Останнє редагування: 18 Березень 2010, 17:51:05 від zema »

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос--где написано что нельзя использовать разные приборы на одном объекте??
Родилась идея (в моем случае), ставить Варту на 32шс и Тирас 8ку, все это дело объеденить ,допустим, в Луне 9Р , он выступает как передатчик на ЦППС + выдача сигналов на оповещение, генераторную и т.д.
??????

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Floyd, как на счет арифметики?  :)
Имеем всего 37 шл., 10% = 4, итого 41зона.
Варта 32 + Трас 8 = 40. Если к "правильному" эксперту попадем - не выполнены требования ДБН, ДСТУ... бла-бла.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Floyd
Родилась идея (в моем случае), ставить Варту на 32шс и Тирас 8ку, все это дело объеденить ,допустим, в Луне 9Р , он выступает как передатчик на ЦППС + выдача сигналов на оповещение, генераторную и т.д.
Для Вашей идеи я бы посоветовал так:
взять две Варты-1/832 (одну на 32 шлейфа, вторую - на 16).
Одну из Варт определить ведущей и с нее выдавать сигналы на ПЦН, оповещение (но тут надо смотреть на зоны) и т.д.
И не будет винегрета с аппаратурой (проще в эксплуатации).

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 Виктор!
А из какого документа Вы взяли, что 832-е можно объединить в группу и одну из них "назначить" ведущей. Да и как это будет соответствовать требованиям действующего государственного стандарта Украины ДСТУ EN 54-2:2003, см. п.12.5.3
Извините, но ссылку на этот пункт вставить не смог.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Floyd, как на счет арифметики?  :)
Имеем всего 37 шл., 10% = 4, итого 41зона.
Варта 32 + Трас 8 = 40. Если к "правильному" эксперту попадем - не выполнены требования ДБН, ДСТУ... бла-бла.

да, но учтите Лунь у которого 8 зон

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 Floyd!
 А как Вы собираетесь обойти требование п.12.5.3. ДСТУ EN 54-2:2003.
Или считаете, что Вас оно не касается? Ведь по существу Вы создаете систему пожарной сигнализации состоящую из нескольких ППК, даже не ППКП. Ведь любая даже одиночная неисправность в линии связи соединяющей эти железяки приведет к потере информации о состояниях заведомо большего количества чем 32 извещателя???
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ EN 54-2:2003 Утверден министерством юстиции Украины?

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: bvv
А как Вы собираетесь обойти требование п.12.5.3. ДСТУ EN 54-2:2003.
"могут быть распределены в защищаемЫХ помещениЯХ"
я , допустим, ставлю в ОДНОМ помещении где постоянно находится дежурный.
Я ошибаюсь?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Floyd, да. Прошу прощения, но слишком много надо отписывать....
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю