Автор Тема: Пожарная сигнализация большого здания.  (Прочитано 13655 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
незнайка, а теперь умножим все параметры Омеги, скажем, на 3 и чё имеем?  ;) Омеги сажаем на комп и любуемся планами.
А вот сей момент: время отклика у извещателей у обоих систем примерно одинаковое и при 16 тыс. у Шрака не слабая задержка. Так то. И в ДСТУ последнем по АУПС и оповещению сей момент затронут.
Ладно - STOP 
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

незнайка

  • Гість
незнайка, а теперь умножим все параметры Омеги, скажем, на 3 и чё имеем?  ;) Омеги сажаем на комп и любуемся планами.
А вот сей момент: время отклика у извещателей у обоих систем примерно одинаковое и при 16 тыс. у Шрака не слабая задержка. Так то. И в ДСТУ последнем по АУПС и оповещению сей момент затронут.
Ладно - STOP  
Хорошо, сравнивать нужно в конкретных случаях (кстати в Шраке есть маленькие централи на 4 шлейфа, по цене Омеги)
НО  вот касательно самой темы.
Вопрос был о подключении 92 шлейфов. Но на сколько я понял, Омега может содержать до 8 шлейфов и обьединятся могут до 10 Омег, выходит 8х10=80 , а куда остальные 12 шлейфов ?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Омега может содержать до 8 шлейфов
?
ПУ-П - 8 колец по 60 извещателй + 8 ППКП-П по 8 колец

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Примерно так 70шл*60=4200 на одну Омегу х на три (цена) = 12600

Quote (selected)
Вопрос был о подключении 92 шлейфов
это чё за админ.здание такое, где надобны аж 92 АДРЕСНЫХ шлейфа?? Речь шла о простой - не адресной.

незнайка, надобно знать не только то, что пропихиваем, но и "конкурентов".

zema:thumbsup:
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Господа, прочитав всю полемику так и не понял ответа, может я слишком туп! (но сегодня не об этом :)) У меня анологичная проблема, насчитано 37 шлейфов,систему предполагаю безадресную, Варта не подходи (32шс), на тирасах дорого получается (3 штуки). Вопрос--Что ставить (желательно Украинское производство)???

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: zema
Адресная Варта + Блок ввода-вывода для включения в систему безадресных извещателей.
БВВ расчитан на 4 шлейфа.
К ППКП Варта Адрес можно подключить до 100 БВВ.
Итого возможность получить 400 безадресных шлейфов.
Как вариант:
 Для подключения 37 шлейфов предлагаю:
Варта Адрес+БША(одно адесное кольцо)+11 БВВ-03 (1 БВВ- резерв)
Каждый БВВ можно установить в заводской бокс (мах 4 БВВ) со встроенным БП.
Однако получается дороговато один БВВ- 846,00, Варта Адрес -4800,00
Дешевле чем Тирас врят ли что то можно найти!
« Останнє редагування: 18 Березень 2010, 17:51:05 від zema »

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос--где написано что нельзя использовать разные приборы на одном объекте??
Родилась идея (в моем случае), ставить Варту на 32шс и Тирас 8ку, все это дело объеденить ,допустим, в Луне 9Р , он выступает как передатчик на ЦППС + выдача сигналов на оповещение, генераторную и т.д.
??????

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Floyd, как на счет арифметики?  :)
Имеем всего 37 шл., 10% = 4, итого 41зона.
Варта 32 + Трас 8 = 40. Если к "правильному" эксперту попадем - не выполнены требования ДБН, ДСТУ... бла-бла.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Floyd
Родилась идея (в моем случае), ставить Варту на 32шс и Тирас 8ку, все это дело объеденить ,допустим, в Луне 9Р , он выступает как передатчик на ЦППС + выдача сигналов на оповещение, генераторную и т.д.
Для Вашей идеи я бы посоветовал так:
взять две Варты-1/832 (одну на 32 шлейфа, вторую - на 16).
Одну из Варт определить ведущей и с нее выдавать сигналы на ПЦН, оповещение (но тут надо смотреть на зоны) и т.д.
И не будет винегрета с аппаратурой (проще в эксплуатации).

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 Виктор!
А из какого документа Вы взяли, что 832-е можно объединить в группу и одну из них "назначить" ведущей. Да и как это будет соответствовать требованиям действующего государственного стандарта Украины ДСТУ EN 54-2:2003, см. п.12.5.3
Извините, но ссылку на этот пункт вставить не смог.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Floyd, как на счет арифметики?  :)
Имеем всего 37 шл., 10% = 4, итого 41зона.
Варта 32 + Трас 8 = 40. Если к "правильному" эксперту попадем - не выполнены требования ДБН, ДСТУ... бла-бла.

да, но учтите Лунь у которого 8 зон

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 Floyd!
 А как Вы собираетесь обойти требование п.12.5.3. ДСТУ EN 54-2:2003.
Или считаете, что Вас оно не касается? Ведь по существу Вы создаете систему пожарной сигнализации состоящую из нескольких ППК, даже не ППКП. Ведь любая даже одиночная неисправность в линии связи соединяющей эти железяки приведет к потере информации о состояниях заведомо большего количества чем 32 извещателя???
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ EN 54-2:2003 Утверден министерством юстиции Украины?

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: bvv
А как Вы собираетесь обойти требование п.12.5.3. ДСТУ EN 54-2:2003.
"могут быть распределены в защищаемЫХ помещениЯХ"
я , допустим, ставлю в ОДНОМ помещении где постоянно находится дежурный.
Я ошибаюсь?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Floyd, да. Прошу прощения, но слишком много надо отписывать....
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: