Молниезащита вентилятора ДУ
« : 17 Березень 2010, 10:39:19 »
Уважаемые коллеги! Нужен ваш критический взгляд на принятое мной решение. Жду замечаний и предложений по исполнению. Заранее большое спасибо!
« Останнє редагування: 17 Березень 2010, 10:43:35 від Bobertigra »

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #1 : 17 Березень 2010, 11:20:39 »
А чего угол 45 градусов взят не от вершины молниеприемника? Непонятно вообще-то чего именно 45. По таблице 14 там несколько по другому
« Останнє редагування: 17 Березень 2010, 11:24:12 від tuilri »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #2 : 17 Березень 2010, 11:23:55 »
Цитата: tuilri
А чего угол 45 градусов взят не от вершины молниеприемника?
"Приложение В" ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #3 : 17 Березень 2010, 11:24:52 »
Расчет по таблице 10

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #4 : 17 Березень 2010, 11:35:39 »
Quote (selected)
По таблице 14 там несколько по другому
Если читать по 14, угол для промежуточных значений вычислять интерполяцией? Если да, то при высоте здания 36м, угол при вершине 31 градус, что тоже подходит
« Останнє редагування: 17 Березень 2010, 11:41:27 від Bobertigra »

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #5 : 17 Березень 2010, 21:22:19 »
Как я понял из МЕКа и каталога OBO BETTERMANN при расчете s. Значение L это длина молниеотвода (токоотвода) от места сближения молниеприемника с защищаемым объектом и места соединения с контуром заземления. Незнаю правильно или нет, но я понял так переводя МЕК со словариком.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #6 : 17 Березень 2010, 23:14:27 »
Цитата: omega75
от места сближения молниеприемника с защищаемым объектом и места соединения с контуром заземления
То есть, если у меня токоотводы молниезащиты соединяются с контуром заземления на уровне земли, то величина L это высота здания?

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #7 : 17 Березень 2010, 23:21:18 »
Как я понял из МЕКа и каталога OBO BETTERMANN при расчете s. Значение L это длина молниеотвода (токоотвода) от места сближения молниеприемника с защищаемым объектом и места соединения с контуром заземления. Незнаю правильно или нет, но я понял так переводя МЕК со словариком.

Попытаюсь объяснить на примере (если я правильно понял трактовку МЭК):
L - это расстояние до ближайшей точки выравнивания потенциалов между "защищаемым" и "защищающим" сооружением. В вашем случае это скорее всего самое короткое расстояние до ГЗШ, на которой сходятся PE проводник от вашего вентилятора и проводник от системы молниезащиты.
Если заземляющие утройства раздельные, тогда за ближайшую точку выравнивания потенциалов берем землю.
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #8 : 17 Березень 2010, 23:25:14 »
Цитата: omega75
от места сближения молниеприемника с защищаемым объектом и места соединения с контуром заземления
То есть, если у меня токоотводы молниезащиты соединяются с контуром заземления на уровне земли, то величина L это высота здания?
[/quote]

Берется самое короткое растояние по проводнику
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #9 : 17 Березень 2010, 23:37:26 »
Николай Шумыгора, спасибо за разъяснение :thumbsup:
А что вы скажите по самой конструкции молниеотвода?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #10 : 18 Березень 2010, 10:14:11 »
Еще, если можно, такой вопрос. В прилагаемом файле лист из каталога ОВО практический пример№3 "офисное здание с надстройками на плоской крыше". В примере даны защитные углы для стержневых молниеприемников которые очень сильно отличаются от углов указанных в таблице 14 нашего ДСТУ. С чем это связано? Наши нормы более требовательны?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #11 : 18 Березень 2010, 12:58:45 »
Bobertigra, Видимо там взяты углы из IEC 62305

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #12 : 18 Березень 2010, 13:07:25 »
Цитата: tuilri
Видимо там взяты углы из IEC 62305
Я так понимаю эти нормы у нас не действуют. И всеже, чем вызвана такая разница в величинах?

Offline Николай Шумыгора

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • RAIDEN Блискавкозахист та заземлення
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #13 : 18 Березень 2010, 14:43:05 »
Цитата: tuilri
Видимо там взяты углы из IEC 62305
Я так понимаю эти нормы у нас не действуют. И всеже, чем вызвана такая разница в величинах?
Разницы в цыфрах нет никакой т.к. в основе ДСТУ лежит МЭК (плохо лежит, но это уже другая история). Откройте каталог OBO на предидущей странице и увидете график зависимости защитного угла от высоты здания и категории молниезащиты - эти же цифры в Таб. 14 ДСТУ (просто почему-то взяты граничные значения).
В примере 3 все верно согласно МЭК - подставте в график выоту молниеприемника 3 м (как в примере) и вы получите углы 70, 72, 76, 79. градусов. 
Безвыходных ситуаций не бывает!!!
(044)361-15-64
(066)128-91-89

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита вентилятора ДУ
« Reply #14 : 18 Березень 2010, 19:04:47 »
Цитата: Николай Шумыгора
просто почему-то взяты граничные значения
Из-за этого мне придется городить молниепроиемник длиной 7.5м на плоской крыше :(

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю