ДБН В.2.2-8-98 Приложение табл. В.1 - у меня более 200 м2.
рабочая башня - зашивается.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #16 : 29 Вересень 2010, 09:50:13 »
Здесь также есть интересный пункт:
 - Транспортерные галереи для перемещения комбикормов и зерна россыпью более 200 м
Как понимать "россыпью".
Мы у себя решили так, что если транспортер открытый то это "россыпью". Если закрытый ІР44 то это не "россыпью", и пожарку в этом случае не делали. Замечания не было.
А на счет того что башня зашивается. То мы нашли пункт (не помню где), в котором говорится, что сооружение такой высоты с пожаро (или даже взрыво) опасными помещениями нельзя строять с такой низкой категорией огнестойкости (в вашем случае не выше ІІІ). Как-то так. А значит что-бы не было помещений , ее нельзя зашивать.

СНиП 2.09.02-85~. Производственные здания
Для категории В, и ІІІ степени огнест. - допустимое число этажей - 3
« Останнє редагування: 29 Вересень 2010, 10:03:52 від CC19 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #17 : 29 Вересень 2010, 10:05:37 »
- Транспортерные галереи для перемещения комбикормов и зерна россыпью более 200 м
Как понимать "россыпью".
Россыпью - не в таре (не в мешках ).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #18 : 29 Вересень 2010, 10:09:03 »
Кстати за зашивание. Сколько переделали рабочих башен зашитых. но вот недавно проходили экспертизу и пожарники заставили расшить башню. пришлось переделывать много в проекте. Сослались- пожарная лестница должна быть не задымляемой. Или надо делать еще лестницу снаружи здания или расшивать башню. Вот так то!
P.S. Из замечаний по-моему этот пункт - таблица 5 ДБН В.1.1-7-2002 и п.3.6 ДБН В.2.2-8-98.
« Останнє редагування: 29 Вересень 2010, 10:16:59 від tuilri »

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #19 : 29 Вересень 2010, 11:22:01 »
 - Транспортерные галереи для перемещения комбикормов и зерна россыпью (по трансп. ленте) находится под землей и транспортирует зерно от авторазгрузочной до рабочей башни.
- Рабочая башня закрытая, высотой 48 м. 

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #20 : 06 Жовтень 2010, 14:07:25 »
Все же, кто нибудь, может помочь, насчет взрывозащищенных извещателей в Рабочей башне (закрытая) и транспортной галереи (россыпью) 

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #21 : 06 Жовтень 2010, 14:38:03 »
Все же, кто нибудь, может помочь, насчет взрывозащищенных извещателей в Рабочей башне (закрытая) и транспортной галереи (россыпью) 
Как минимум, после того, как Вы сообщите категорию помещений (в т.ч. по ПУЭ), рабочие температуры. Ну и желательно, какой ППК Вы собираетесь использовать?

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #22 : 06 Жовтень 2010, 14:47:42 »
ППКП "Варта 1/832", категория "В"
рабочие температуры "-----"

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #23 : 06 Жовтень 2010, 15:09:52 »
категория "В"
Зачем на В взрывоопасные датчики?

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #24 : 06 Жовтень 2010, 15:21:13 »
Мне случайно попался аналогичный проект, и там стоят взрывозащищенные извещатели, и они ввели меня в замешательство - ставить там просто тепловые или тепловые ЕХ ?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #25 : 06 Жовтень 2010, 15:30:31 »
Вот так и ваяем, не понимая чё ваяем....

В "аналогичном проекте" усе верно - класс одно, категория другое. Две разницы. В данном случае объект категории В, с наличием  взрывоопасной пыли, но не принадлежащий к категории Б. IP 44 (54) дорого+температура оболочки должна быть на треть менее темпы вспышки/воспламенения аэровзвеси/аэрогеля, ЕХ дешевле.

Я ранее в этой же теме и отписывал, однако никто внимания не обратил и по второму кругу...

« Останнє редагування: 06 Жовтень 2010, 15:37:43 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #26 : 06 Жовтень 2010, 15:51:25 »
В данном случае объект категории В, с наличием  взрывоопасной пыли, но не принадлежащий к категории Б.
Мне кажется, все может быть не так страшно.  :)
Если помещение прокатегорировали по В, то это значит, что пыль там может быть, конечно, но в концентрации меньшей, чем необходима для образования взрыва. И бояться ее надо только в плане загрязнения извещателей.
Поэтому Все эти страсти: "температура оболочки должна быть на треть менее темпы вспышки/воспламенения аэровзвеси/аэрогеля, " ... 
Я бы озаботилась только IP. Плохо представляю башню, но пыль и влажность там есть.
Уважаемый автор темы, вам бы со знающими людьми посоветоваться, какое там нужно IP. Температуру тоже не мешает знать, хотя бы отапливается башня или нет?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #27 : 06 Жовтень 2010, 15:57:40 »
rga ну смотря с какой стороны не страшно то. Пыльки там, скажем на 4,85 кПа- не категория Б, есно В. Однако 4,85 "по ушам" даст не слабо. Это первое, второе - зерновая пыль не только взрывоопасна, но и пожароопасна. Взрывчик поджигает от статической искры со шлейфа..., вай красивая картинка рисуется.

EX дешевле и безопаснее. Советую на счетах "раскинуть"
« Останнє редагування: 06 Жовтень 2010, 16:04:10 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #28 : 06 Жовтень 2010, 16:12:43 »
sbal,
Спасибо.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #29 : 06 Жовтень 2010, 17:38:14 »
sbal,
вопрос все интересней...
И какая же должна быть маркировка у извещателя ЕХ, чтоб для пыли?
По ПУЭ, например, группы оборудования, которые входят в маркировку, определяются только для взрывоопасных смесей типа газ и пар...

 