Автор Тема: ПС в зерноскладе  (Прочитано 11050 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПС в зерноскладе
« : 13 Березень 2010, 17:20:17 »
Помогите определиться с извещателем в зерноскладе. По ДБН В.2.5-13-98 для зерносклада можно или тепловой или извещатель пламени. Вроде как слышал когда-то что зерно не горит, а тлеет. Следовательно извещатель пламени неэффективный. Так ли это или я ошибаюсь?

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #1 : 13 Березень 2010, 17:54:02 »
tuilri, ставь тепловые

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #2 : 13 Березень 2010, 20:52:33 »
Тоже брал тепловые (мороки меньше  :), тем более стоит первый в списку)

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #3 : 28 Вересень 2010, 15:21:12 »
tuilri, ставь тепловые
просто тепловые или взрывозащищенные? Просто я недавно встретил в одном из проектов, что в помещениях с хранение и транспортировкой зерна - стоят  взрывозащищенные пожарные  извещатели.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #4 : 28 Вересень 2010, 15:23:14 »
Jmyr, не там зона П-IIа была. Зерносклады разные бывают

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #5 : 28 Вересень 2010, 16:38:57 »
В подземной транспортной галереи, транспортируется зерно к  зерно очистной  башне, надо ли там взрывозащищенные извещатели, или просто тепловые поставить.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #6 : 28 Вересень 2010, 17:00:06 »
Если подземная транспортная галерея- это та что под силосом, то там зона П-IIа. И там датчики не нужны, там площадь маленькая. Читай НАПБ Б.06.004-2005. Пункт не помню. А что такое зерноочистная башня - не знаю) Есть рабочая башня- она для подъема зерна на высоту.
« Останнє редагування: 28 Вересень 2010, 17:01:40 від tuilri »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #7 : 28 Вересень 2010, 19:06:04 »
tuilri
Тепловики. Не ошибаемся.

Все зависит от условий хранения зерна. Если "в навал", то боюсь как бы взрывозащищенные ставить не пришлось, ибо - где нибудь встречал тепловики с IP-44 (54)? Это по правильному!  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #8 : 28 Вересень 2010, 20:07:18 »
и в  навал и в транспортной галерее зона П-IIа. И я не ошибаюсь. Взрывозащищенные там не нужны. IP44-да. нужно определить площадь и посмотреть в НАПБ

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #9 : 28 Вересень 2010, 23:28:59 »
tuilri, может это хоть в чем-то поможет (для общего развития):

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #10 : 28 Вересень 2010, 23:40:24 »
Приветствую Виктор! Спасибо за документик, если еще похожее есть - дайте знать  :)

tuilri если по НАПБ "Перечень..." УАПС и при правильном подходе:
- помещение будет скорей всего: с наличием взрывоопасной пыли, но относящееся к категории В;
- поскольку наличие пыли и скорей всего П-IIа - я еще не встречал дешевеньких пож.извещателей с IP 44 (~200 на память);
- поскольку наличие пыли, то должен запросить у производителя извещателей данные испытаний, подтвержденные "бумажкой", о температуре корпуса извещателей (на  треть меньше, чем темп-а воспламенения зерна, пыли (аэрогеля) - пошлют лесом;

Отсюда: взрывозащита - смешные деньги  :D

Так называемую "халяву" на форумах я не рассматриваю.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #11 : 28 Вересень 2010, 23:43:56 »
Спасибо за документик, если еще похожее есть - дайте знать
По зерну, к сожалению, больше нет ничего.  :(

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #12 : 29 Вересень 2010, 08:01:13 »

- поскольку наличие пыли и скорей всего П-IIа - я еще не встречал дешевеньких пож.извещателей с IP 44 (~200 на память);
- поскольку наличие пыли, то должен запросить у производителя извещателей данные испытаний, подтвержденные "бумажкой", о температуре корпуса извещателей (на  треть меньше, чем темп-а воспламенения зерна, пыли (аэрогеля) - пошлют лесом;

да извещатели с IP44 не дешевые
температура корпуса извещателя нужна если помещение отнесено к взрывоопасным, а не поскольку там присутствует взрывоопасная пыль. и запрашивать ничего не нужно. например у Омеги температура указывается в маркировке по взрывозащите извещателя.(IExibIIBT5 например)
Взрывозащита- смешные деньги. Вот этого не понял
Виктор, за документ спасибо.
« Останнє редагування: 29 Вересень 2010, 08:10:12 від tuilri »

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #13 : 29 Вересень 2010, 08:38:20 »
Есть рабочая башня- она для подъема зерна на высоту.
да, я ее имел в виду.
Так может кто то посоветует какие лучше поставить ТЕПЛОВИКИ,  в подземной галереи и  рабочей башне.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в зерноскладе
« Reply #14 : 29 Вересень 2010, 08:48:54 »
Jmyr, Сначала определи по НАПБ Б.06.004-2005 нужно ли там делать пожарную сигнализацию. Если рабочая башня открытая(не зашивается) - узнай у строителя то датчики можно не устанавливать(в этом случае датчик нужен разве что в подвале рабочей башни). Посмотри правильно категории по ВБН-АПК-03-07. Площадь рабочей башни считается как сумма площадей каждого этажа.