Автор Тема: Вентиляция и кондиционирование  (Прочитано 4406 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Ksun

  • Гість
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста с помошью каких нормативных актов можно обосновать Заказчику, что необязательно отключать систему кондиционирования, в отличии от системы вентиляции.
Защищаемое помещение - серверная с огромным кол-вом оборудования, поэтому владельцы помещения боятся, что при отключении кондиционеров температура поднимится до 28С, что непозволительно для данного оборудования, и просят обосновать с помошью норм необязательность отключения кондиционирования в системе газового пожаротушения.
Норматывы перечат друг другу вот и прошу помощи с обоснованием) Заранее благодарю!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция и кондиционирование
« Reply #1 : 16 Квітень 2010, 12:22:36 »
Для разбора ситуации, давайте разберемся с этим:
Цитата: Ksun
Норматывы перечат друг другу
как говорится: в студию
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Ksun

  • Гість
Re: Вентиляция и кондиционирование
« Reply #2 : 16 Квітень 2010, 12:44:37 »
К примеру, в СНиП 2.04.05-91* говорится:
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими уста-
новками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией,  сле-
дует  предусматривать  автоматическое  блокирование  электроприемников
(кроме электроприемников оборудования,  присоединяемого  к  однофазной
сети освещения)  систем  вентиляции,  кондиционирования  и  воздушного
отопления (далее - "системы вентиляции"), а также системы  противодым-
ной защиты с этими установками для:
      а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем  подачи
воздуха в тамбуры-шлюзы при помещениях категорий А и Б;
      б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в
п. 5.13) аварийной противодымной защиты;
      в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой  зоне,  в
которой произошел пожар или в коридоре на этаже  пожара  и  закрывания
огнезадерживаюших клапанов.
      Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и  другие
открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или ис-
пользуемые для аварийной защиты, должны иметь автоматическое,  дистан-
ционное и ручное (в месте их установки) управление.
      Примечания: 1. Необходимость частичного или  полного  отключения
систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям.
      2. Для помещений, имеющих только систему ручной  сигнализации  о
пожаре, следует предусматривать дистанционное отключение систем венти-
ляции, обслуживающих помещения, и включение систем противодымной защиты

Пункт первый в примечании дает какую-то свободу действий, но опять же не ясно
чем аргументировать выбор.
В нормативах Российской Федерации и Беларуси более-менее внятно говорится о том, что можно не отключать кондиционеры, если они местные и не имеют систему внешнего забора воздуха.
Наш родной ДБН В.2.5-13-98* гласит следующее:
1.5.14   Схема электроуправления установок газового и порошкового объемного пожаротушения
должна обеспечивать:
а)   автоматический и дистанционный пуск установки;
б)   переключение режима автоматического пуска на ручной и обратно;
в)   задержку выпуска огнетушащего вещества при автоматическом или дистанционном пуске
установки в защищаемое помещение на время не менее 30 с после подачи предупре-дительных сигналов об эвакуации;
 
г) формирование командного импульса на самозакрывание дверей, отключение вентиляции и перекрытие,
при необходимости, проемов в смежные помещения до начала выпуска огнетушащего вещества в защищаемое помещение (согласно ГОСТ 12.3.046).

Т.е. конкретно не указано, что нужно отключать и кондиционирование, указывают только на отключение вентиляции. Но кондиционеры в некоторой степени тоже можно отнести к вентиляторам. Хотя если они без внешнего забора воздуха, то они не влияют на концентрацию газа в помещении....ну и пусть себе охлаждают.... :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция и кондиционирование
« Reply #3 : 16 Квітень 2010, 14:57:23 »
Ну и что не понятного то?  :) Отрубается усё, кондёры без внешнего забора, только перемешивают среду в серверной, так? А сможем на все 100 быть уверены,вплоть до расчетов, что это самое перемешивание не "помешает" газу тушить? Ась?

Вообще-то, по логике, в серверной нарисовался первичный признак пожара и ДВА пож.извещателя об этом дают знать. В течении 30 сек. отрубается вент.кондишн, закрываются всякие там "дырки", клапана, вываливают админы - оповещение... . Блин, заказчик возжелал, шоб при пожаре серваки работали??  :D В задании пропиши - в течении 30 сек завершение работы серваков и прочей лабуды по командному сигналу от АУПТ.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Ksun

  • Гість
Re: Вентиляция и кондиционирование
« Reply #4 : 16 Квітень 2010, 15:24:25 »
Ну там Заказчики очень капризные.  :)В этом то и суть, что тушить уже нечего будет, при повышении температуры все оборудование накроется медным тазом. ;) А они очень заботятся о своем дорогостоящем оборудовании, вот и требуют обоснования нормативного, чтоб пожарникам сдаться.  :) А я вот сижу и выдумываю как это обосновать.... Обидно, что в России по этому поводу все четко и конкретно описанно, что если кондиционеры работают без потребления внешнего воздуха, то их отключать необязательно. А у нас СНиП вроде как и дает такую возможность, но ДБН тут же ее забирает :) Ну и вот что можно доказать этим серверным ребятам? Они же заботятся об оборудовании своем.... :D

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция и кондиционирование
« Reply #5 : 16 Квітень 2010, 15:48:41 »
А теперь отнюдь не смешно, выдумаешь, обоснуешь, сдадут пожарнЫМ ... . А когда действительно накроется медным тазом тебе выдвинут претензии. Выходов я вижу три:
- составляете задание на проектирование, в котором прописывается каждый бздык заказчика и согласовываешь в МЧС;
- думать, представлять, искать выход ПРАВИЛЬНОГО решения;
- послать лесом.  :)
По поводу второго пункта. Определись с источником/ми возможного возгорания. В оборудовании основным источником (по статистике, не помню, где-то в рунете было) возгорания - блоки питания. И что, в кондишине, к примеру, нет БП? Или проводка...
Направление понятно? Рой, как инженер рой, а не ищи готовые ответы в "нормах", там этих ответов не всегда найдешь.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Ksun

  • Гість
Re: Вентиляция и кондиционирование
« Reply #6 : 16 Квітень 2010, 16:25:00 »
Спасибо, постараюсь втолковать Заказчикам свои инженерские раскопки))) понятно, что даже сам кондиционер может быть источником возгорания, втрой вопрос - выброс отравляющего фреона......Ну и многие современные кондиционеры при достижении температуры приблизительно 45С сами отключаются....  А вот что касается тех.задания, то они предоставляют его сами. И там четко указано, что необходимо отключать вентилячцию и кондиционеры, для это я в проекте проложила провода для отключения этих систем. И проект готов, и экспертиза есть, а вот заказчики все не успокоятся......Буду ссылатся на их же ТЗ :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю