Всем привет. Напомните пожалуйста где посмотреть Длительнодопустимый ток на сечение кабеля 4х240 мм2 медь.

Помню ГОСТ был номер может кто подскажет
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
« Останнє редагування: 12 Березень 2010, 15:13:23 від CC19 »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В файловом архиве уже был:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=168

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что то в этом ГОСТе токи не совпадают со значениями в ПУЭ. Например для 3-х жильного медного 185 мм2 в земле ГОСТ дает 406А, а ПУЭ (табл 1.3.6) дает 500А....разница в 100А. Причем ПУЭ разрешает больший ток пропускать

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В своих каталогах производитель кабелей с пластмассовой изоляцией обычно пишет что кабель соответствует ГОСТ 16442-80, а не ПУЕ!! Например Южкабель, Донбасскабель

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А проектировщик разве пишет что выбор сечения проводника произведен в соответствии с ГОСТ 16442-80? Засмеют ведь.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
А проектировщик разве пишет что выбор сечения проводника произведен в соответствии с ГОСТ 16442-80? Засмеют ведь.
Проектировщик указывает ГОСТ в заказной спецификации, а в ссылках на нормативные документы не вижу ничего смешного

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Проектировщик указывает ГОСТ в заказной спецификации
Да я не про это. Каким документом руководствоваться при выборе сечения проводника? ПУЭ или ГОСТ.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Каким документом руководствоваться при выборе сечения проводника? ПУЭ или ГОСТ
Всеми - в данном случае если руководствоваться ПУЭ, то следует подобрать кабель определенной марки определенного производителя с соответствующими требованиям ПУЭ характеристиками. Аналогично можно подобрать продукцию с характеристиками ниже табличных значений ПУЭ, тогда следует опираться на пропускную способность согласно ГОСТ или конкретных ТУ.


Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поскольку все кабели (что указанны в этом ГОСТе) должны соответствовать этому ГОСТу, то ни один из этих кабелей не будет соответствовать таблицам ПУЭ.
Кстати, в этом ГОСТ допустимые токи при прокладке в воздухе (для некоторых сечений) больше чем при прокладке в земле......как это понимать?
« Останнє редагування: 14 Березень 2010, 14:52:46 від boss »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ответ спрятан здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,1356.msg7616.html#msg7616 Ответ #37
Как по мне, то ребята с Гос. стандарта отнеслись к измерениям более ответственно, а ребята с ПУЭ не дождались пока почва высохнет :).

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Поскольку все кабели (что указанны в этом ГОСТе) должны соответствовать этому ГОСТу, то ни один из этих кабелей не будет соответствовать таблицам ПУЭ
В ГОСТе указывается лишь минимальная пропускная способность. Реальная гарантированная пропускная способность кабеля указывается в конкретных ТУ и вполне может превышать табличные значения ГОСТ. Кроме того, как в ПУЭ, так и в ГОСТ существует ряд поправочных коэффициентов, например в ПУЭ, согласно п.1.3.10, следует принимать коэфиициенты поправки на условия прокладки, а в свою очередь в ГОСТ есть повышающие коэффициенты при изоляции из вулканизированного полиэтилена.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, поскольку я являюсь автором
Цитата: CC19
Ответ #37
, то хочу уточнить - приведенное в ответе, относится только к кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена, поскольку у них выше допустимая температура жилы. А здесь собака зарыта, наверно в чем-то другом
я знаю не все, а только половину

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
А здесь собака зарыта, наверно в чем-то другом
Имхо, разница только в температуре, я думаю и +65 вполне может высушить почву. Другого объяснения пока нет.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
я думаю и +65 вполне может высушить почву
смущает меня то, что почему при небольшом сечении, почва не сохнет, а начинает сохнуть начиная с больших сечений - температура жилы ведь от сечения не зависит?
я знаю не все, а только половину

 