1.6. При расчетах токов КЗ допускается:
1.4. При расчетах токов КЗ в электроустановках до 1 кВ необходимо учитывать:
1) индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи, включая силовые трансформаторы, проводники, трансформаторы тока, реакторы, токовые катушки автоматических выключателей;
2) активные сопротивления элементов короткозамкнутой цепи;
3) активные сопротивления различных контактов и контактных соединений;
4) значения параметров синхронных и асинхронных электродвигателей.
Расчитывал в программе "Электрик"
Стремная штука. Невозможно проследить ход вычислений.
Расчет согласно п.1.4
полное сопрот обмоток транса (Z/3) - 0,014 Ом (630кВА, теуг/зезд)
акт. сопрот ал.жилы 240 при 20 С - 0,125 ом*км
петля фаза-ноль для 200м - 0,125*2*0,2=0,05 Ом (если даже для 3-х, что не верно, 0,05/3=0,0167 ом)
сопротивления различных контактов и контактных соединений - 0,015 Ом (СН 357-77)
игого 220/(0,014+0,05+0,015)=2785А
если для 3-х 220/(0,014+0,0167+0,015)=4814А что далеко от
Это ж отлично.....при треугольник/звезда 8,5 кА. Все как доктор прописал
З.Ы. В своих расчет еще учитываю индук. сопр кабеля и его нагрев.