Автор Тема: Количество запаралеленых кабелей  (Прочитано 7759 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
КЗ при звезда/звезда 4 кА.
СН 357-77 . 2.5. По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это ж отлично.....при треугольник/звезда 8,5 кА. Все как доктор прописал  :thumbsup:

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Кто будет под напряжением отсоединять/присоединять кабель 4х240? Кабеля раз подключат и все.
Да кто угодно: дядя Вася – экскаваторщик, студент с ломиком, или просто пробой кабеля от старения изоляции. А теперь представьте что будет с этим и остальными кабелями, если автомат не выбьет.
Что-то токи у вас великоваты (даже для 3-х кабелей), расчет в студию.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ГОСТ 28249-93
1.6. При расчетах токов КЗ допускается:
1) максимально упрощать и эквивалентировать всю внешнюю сеть по отношению к месту КЗ....

Расчитывал в программе "Электрик" (http://elektrik-soft.ru/)
« Останнє редагування: 14 Березень 2010, 16:47:12 від boss »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
1.6. При расчетах токов КЗ допускается:
1.4. При расчетах токов КЗ в электроустановках до 1 кВ необходимо учитывать:
1) индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи, включая силовые трансформаторы, проводники, трансформаторы тока, реакторы, токовые катушки автоматических выключателей;
2) активные сопротивления элементов короткозамкнутой цепи;
3) активные сопротивления различных контактов и контактных соединений;
4) значения параметров синхронных и асинхронных электродвигателей.

Цитата: boss
Расчитывал в программе "Электрик"
Стремная штука. Невозможно проследить ход вычислений.

Расчет согласно п.1.4
полное сопрот обмоток транса (Z/3) - 0,014 Ом (630кВА, теуг/зезд)
акт. сопрот ал.жилы 240 при 20 С - 0,125 ом*км
петля фаза-ноль для 200м - 0,125*2*0,2=0,05 Ом (если даже для 3-х, что не верно, 0,05/3=0,0167 ом)
сопротивления различных контактов и контактных соединений - 0,015 Ом (СН 357-77)
игого 220/(0,014+0,05+0,015)=2785А
если для 3-х 220/(0,014+0,0167+0,015)=4814А что далеко от
Цитата: boss
Это ж отлично.....при треугольник/звезда 8,5 кА. Все как доктор прописал  
З.Ы. В своих расчет еще учитываю индук. сопр кабеля и его нагрев.
« Останнє редагування: 14 Березень 2010, 17:04:58 від CC19 »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ничего не имею против пункта 1.4.
Программа "электрик" ведет расчеты КЗ согласно ГОСТ 28249-93 (нажми на кнопку "Помощь" в разделе расчета КЗ, там все формулы как в ГОСТе). Сам проверять правильность расчетов сейчас не буду...влом  :D Можно при желании пообщаться с автором, контакты указанны.

По поводу расчета КЗ для 1-го или 3-х кабелей: может оно и правильнее рассчитывать для одного кабеля, еще поспрошаю у знакомых спецов.
Но ведь тогда на каждый кабель надо отдельный автомат ставить, в этом случае даже 2 кА будет достаточно

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скажіть, будь ласка, а документ
Цитата: Roman3R
СН 357-77
діючий? Бо знайшов таке:  СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий
Статус: отменен
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3PL.html

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sashkomtm
Статус: отменен
Це в Росії . В Україні - діючий .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу расчета КЗ для 1-го или 3-х кабелей.
Нашел замечательную книгу из библиотеки монтера, выпуск 505 "Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ"..там есть глава 7, и все отлично расписано.
« Останнє редагування: 16 Березень 2010, 08:03:02 від boss »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну это понятно, только я имел ввиду самый худший случай - обрыв кабеля и его КЗ в конце линии.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Це в Росії . В Україні - діючий
А ссылочку можна? Бо в перечне на 2009 его нету :(

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
Расчет согласно п.1.4
полное сопрот обмоток транса (Z/3) - 0,014 Ом (630кВА, теуг/зезд)
акт. сопрот ал.жилы 240 при 20 С - 0,125 ом*км
петля фаза-ноль для 200м - 0,125*2*0,2=0,05 Ом (если даже для 3-х, что не верно, 0,05/3=0,0167 ом)
сопротивления различных контактов и контактных соединений - 0,015 Ом (СН 357-77)
игого 220/(0,014+0,05+0,015)=2785А
Подскажите, пожалуйста, что значит цифра "2" в формуле
Цитата: CC19
0,125*2*0,2
Всегда так считал и даже где-то читал почему так, а вот сейчас найти не могу...

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Torro
Подскажите, пожалуйста, что значит цифра "2" в формуле
2 жилы, фазная +нулевая

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Torro, наверное потому что Rпетли = Rфазы + Rнуля (СС19 опередил :))
надо обращать внимание, что в некоторых справочниках дается уже полное сопротивление цепи ОКЗ петли "фаза - нуль"

« Останнє редагування: 08 Квітень 2010, 11:08:00 від hi_tech »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, стандартный совет: увеличить кол-во щитов , а какие условия прокладки?

 