Автор Тема: Количество запаралеленых кабелей  (Прочитано 7757 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо ограничения по количеству запаралеленых кабелей для питания одного потребителя. Надо 630 кВА передать на 200 м алюминиевым проводом и чтобы не превысить допустимые потери.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так розумію, по напрузі 0,4 кВ?
Який споживач?
Можливо варто розбити/розділити/ навантаження на кілька ВРП, кожне з яких заживити окремою КЛ від ТП?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, 0.4 кВ. Разбить не получится, т.к. есть только одно ВРУ. Второе никто ставить не будет. У ВРУ 2 ввода....один от ТП, второй от дизеля
« Останнє редагування: 12 Березень 2010, 13:30:59 від boss »

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо ограничения по количеству запаралеленых кабелей для питания одного потребителя. Надо 630 кВА передать на 200 м алюминиевым проводом и чтобы не превысить допустимые потери.
Если речь идет о кабелях с алюминиевыми жилами и передаче электроэнергии напряжением 0,4 кВ, то в данном случае целесообразно по условию падения напряжения принять сечение жил 3(4х240) мм², если проблемы с габаритами кабелей, то соответственно 4(4х150) мм² или 5(4х120) мм².

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
целесообразно по условию падения напряжения принять сечение жил 3(4х240) мм², если проблемы с габаритами кабелей, то соответственно 4(4х150) мм² или 5(4х120) мм²
Да я не против, хоть сто кабелей в паралель  :D......вопрос был в том, нет ли норм которые ограничивают количество паралельных кабелей

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
кроме как габариты ВРУ и технические характеристики вводных аппаратов - никаких... :) Конструкция данного ВРУ и расположение вводного аппарата позволяет завести такое количество кабелей такого сечения? К вводному аппарату, устанавливаемому в данном ВРУ можно подключить такое количество кабелей такого сечения? :) Эта инфа указывается заводами-производителями.
« Останнє редагування: 12 Березень 2010, 14:10:19 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а РЭС, в ТУ не возражают?
я знаю не все, а только половину

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Да я не против, хоть сто кабелей в паралель  ......вопрос был в том, нет ли норм которые ограничивают количество паралельных кабелей
И про КЗ петля фаза-ноль, не забудьте. В вашем случає 4х240 проходит с трудом.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
нет ли норм которые ограничивают количество паралельных кабелей
Прямых запрещающих норм - нет. В ПУЭ рассматриваются варианты вплоть до 6 жил, включаемых в параллель (см. табл.1.3.26). Из непрямых ограничений - суммарное сечение жил согласно расчетам п.1.3.25 ПУЭ может оказаться экономически нецелесообразным.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТУ ничего не сказано, а согласовывать будет закажчик. ТП находится на территории предприятия и питает только одного потребителя - т.е. указанное предприятие  :)
Цитата: devchonka
в данном ВРУ можно подключить такое количество кабелей такого сечения?
ВРУ тоже проектируем, поэтому можно.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Да я не против, хоть сто кабелей в паралель  ......вопрос был в том, нет ли норм которые ограничивают количество паралельных кабелей
И про КЗ петля фаза-ноль, не забудьте. В вашем случає 4х240 проходит с трудом.
По какому параметру с трудом проходит?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ . 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого  
замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в
конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Теперь грубый расчет:
Мощность = 630кВА. Ток І=630/(0,38*кор3)=957А. Значит автомат на ТП не менее 1250А
Ток КЗ для кабеля 4х240 при длине 200м около 2600А (расчет предоставить не могу, так как, считал вчера на работе). Даже если мы выберем автомат с 2-х кратным током отсечки ел.магн расцепителя 1250*2=2500<2600 что с трудом проходит.
Кстати, какая мощность транса, и соединение обмоток?
« Останнє редагування: 13 Березень 2010, 09:54:59 від CC19 »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На ТП автомат будет на 1000А (щас мощность ТП 250 кВА...проектируем под расширение до 630 кВА). Ток КЗ нужно считать для трех запаралеленых 4х240. Мощность транса бери 630 кВА
« Останнє редагування: 13 Березень 2010, 18:52:06 від boss »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Ток КЗ нужно считать для трех запаралеленых 4х240
В том то й дело, что для одного (если шваркнет то один, и КЗ пойдет только через него).
Цитата: boss
На ТП автомат будет на 1000А
А не маловато ли с учетом селективности? Ну если так, и если соединение обмоток транса звезда/треуг., то 4х240 проходит с запасом, можно и 4х185. Если же звезда/звезда то и 4х240 не проходит.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: CC19
В том то й дело, что для одного (если шваркнет то один, и КЗ пойдет только через него)
При каких условиях шкваркнет один? Кто будет под напряжением отсоединять/присоединять кабель 4х240? Кабеля раз подключат и все.

Насчет селективности...скорее всего будет автомат на 1250А с током уставки в 1000А...если надо подкрутят уставку.

КЗ при звезда/звезда 4 кА (3 кабеля 3х240 в паралель). Этого мало?

 