ПУЕ . 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого
замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в
конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Теперь грубый расчет:
Мощность = 630кВА. Ток І=630/(0,38*кор3)=957А. Значит автомат на ТП не менее 1250А
Ток КЗ для кабеля 4х240 при длине 200м около 2600А (расчет предоставить не могу, так как, считал вчера на работе). Даже если мы выберем автомат с 2-х кратным током отсечки ел.магн расцепителя 1250*2=2500<2600 что с трудом проходит.
Кстати, какая мощность транса, и соединение обмоток?