Потребление пож. изв.
« : 09 Березень 2010, 14:34:50 »
Подскажите пожалуйста, что означает в характеристике на пожарные извещатели, в данном случае СПД-3 (артон), диапазон тока потребления от 6 до 30 мА. По какому значению считать потребление?
« Останнє редагування: 09 Березень 2010, 14:47:08 від logotipok »

Offline Valevis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #1 : 09 Березень 2010, 14:49:25 »
У меня в паспорте на СПД-3 ток потребления в дежурном режиме 0.09 мА, в сработанном состоянии - 22 мА. Соответственно для расчета токов потребления в дежурном режиме беру первую цифру, а в режиме "пож. тревоги" вторую.

Offline logotipok

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 205
  • Не злой... целеустремлённый!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #2 : 09 Березень 2010, 14:51:29 »
У меня в паспорте на СПД-3 ток потребления в дежурном режиме 0.09 мА, в сработанном состоянии - 22 мА. Соответственно для расчета токов потребления в дежурном режиме беру первую цифру, а в режиме "пож. тревоги" вторую.
Вот у меня в паспорте написано 0,095 в дежурном и 6-30 мА в реж. ПОЖАР

Offline Valevis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #3 : 09 Березень 2010, 15:18:04 »
Проводил эксперимент с датчикоми СПД-3.2 (Артон). Брал три датчика одной партии. Токи у всех одинаковые. Ток потреблениея в дежурном режиме 0.04-0.09 мА (пульсирует) (в паспорте не более 0,095 мА). Ток потребления ПОЖАР 17,5 мА. (в паспорте не более 22 мА, паспорт 2009 года). Ранее я ссылался на паспорт 2002 года.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #4 : 09 Березень 2010, 15:34:59 »
Valevis, а эксперимент проводили при каком напряжении питания?

Offline Valevis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #5 : 09 Березень 2010, 15:39:22 »
Valevis, а эксперимент проводили при каком напряжении питания?

Забыл написать напряжение питания 12,9 В от АКБ 7 Ач

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #6 : 09 Березень 2010, 15:41:12 »
logotipok, 6-30 мА в реж. ПОЖАР определяется выбором токоограничительного R, а величина тока - из паспорта применяемого ППКП.
А "потребление" очень доходчиво расписано в паспортах, например, "Тирас"-ов.

А вообще стучитесь к bvv, в этой теме Царь и Бог  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Valevis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #7 : 09 Березень 2010, 16:05:38 »
logotipok, 6-30 мА в реж. ПОЖАР определяется выбором токоограничительного R, а величина тока - из паспорта применяемого ППКП.
А мне кажется, что ток 6-30 мА от типа ППКП и от токоограничительного R никак не зависит. Rогр включается в шлейф (который соответственно тоже потребляет ток, но он, по всей видимости, уже учтен в токе потребления ППКП в разных режимах), а датчик потребляет свой ток. Датчики, которые я описал ниже я проверял без ППКП.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #8 : 09 Березень 2010, 16:15:06 »
Valevis, внимательно почитай паспорта на извещатели от Артона + паспорт на предпологаемый к применению ППКП + вспомнить законы Ома и Кирхгофа и усё встанет на свои места. Пока сам не разберешся - ни какие советы-мнения с форума не помогут.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #9 : 10 Березень 2010, 17:52:23 »
У двухпроводного двухрежимного извещателя типа СПД-3 токопотребление приводится в двух режимах:
1.  для дежурного режима при постоянном максимальном напряжении и составляет не более 0,095 мА.
2. для режима пожарной тревоги величина тока потребления извещателем устанавливается внешним токоограничительным резистором в пределах значений от 6 до 30 мА. При токах менее 6 мА практически не будет видно свечения индикатора на извещателе и извещатель может самопроизвольно вернуться в дежурный режим работы (ток в цепи должен быть больше тока удержания как в тиристоре),  а при выбранном токе более 30 мА в течение длительного промежутка времени изготовитель не гарантирует безотказную работу изделия - возможен перегрев компонентов из-за превышения предельно допустимой мощности рассеивания.
Выбор величины сопротивления токоограничительного резистора действительно существенно зависит от выбранного ППКП, а также стратегии формирования сигнала пожарной тревоги по сработке одного или двух извещателей в одном шлейфе.
« Останнє редагування: 10 Березень 2010, 17:56:37 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #10 : 09 Липень 2010, 15:09:54 »
Вопрос второй: есть 10 СПД-3, 20 ТПТ-3, ИПР-5, устройство свето-звуковое -5 шт, ППКП, есть ли коэфициент, который учитывает вероятность срабатывания определенного количества извещателей для расчете необходимой емкости батареи или источника питания. Сейчас я использую простую сумму всех токов устройств, входящих в систему, хотя вероятность срабатывания всех извещателей практически = 0. Кто,  как думает?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #11 : 09 Липень 2010, 15:35:53 »
Как по мне при расчете тока потребления целесообразнее принимать, что срабатывают пож извещатели каком либо из помещений. То есть от 2 до количества извещателей установленных в самом большом помещении. Так же можно учитывать ток в самом нагруженном шлейфе, так как в реальности при срабатывании нескольких датчиков, одного или нескольких шлейфом, прибор переходит в режим "пожар".
Используя суму токов всех изв, порой получается к ППК надо доставлять еще парочку блоков питания, поскольку ток прибора в режиме "пожар" за отведенные ему 3 часа работы, значительно превышают емкость встроенного аккумулятора.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #12 : 09 Липень 2010, 16:13:04 »
Quote (selected)
порой получается к ППК надо доставлять еще парочку блоков питания
Полностью согласен, получается магазин на два помещения 4-8 извещателей и штатные АКБ не удовлетворяют требованиям, не говоря уже о больших помещениях, но по теории за 0,5 часа все существующие извещатели могут перейти в режим "Пожар" и тогда необходимо считать по всем имеющимся устройствам в системе. А в ППКП "Варта 1/2" АКБ емкостью всего 2,2 А/ч, какие мысли есть у светил?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потребление пож. изв.
« Reply #13 : 09 Липень 2010, 16:26:45 »
По алгоритму работы ППКП вообще мог бы отключать все неадресные шлейфы после перехода в режим "Пожар", экономя электроэнергию, это логическая операция "ИЛИ", достаточно одного события, чтобы принять решение "Пожар", зачем потом "питать" уже никому не нужные шлейфы АПС. Мысли в слух. ::)
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: