Автор Тема: Габариты сближения с газопроводом  (Прочитано 2873 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такая ситуация. Центр города, в стесненных обстоятельствах нужно установить опору (СВ9,5) для ВЛИ-0,4 кВ. Рядом  проходит надземный газопровод (d=76мм). Линия будет параллельна газопроводу. Можно ли руководствоваться лишь только п. 2.4.85 ПУЭ-2006 и установить опору на 1 метр от трубопровода?! Подскажите пожалуйста.

п. 2.4.85
   5) у разі паралельного проходження з канатною дорогою або надземним металевим трубопроводом горизонтальна відстань від проводів лінії до канатної дороги або трубопроводу повинна бути не менше висоти опори. В ускладнених умовах ця відстань за найбільшого відхилення проводів може бути зменшена до 1 м.

Андрійка

  • Гість
Еще нужно руководствоваться ДБН 360-92** "Градостроительство". Приложение 1.
Цитата: zazikstealth
п. 2.4.85 ПУЭ-2006
???
« Останнє редагування: 09 Березень 2010, 12:50:58 від Андрійка »

Андрійка

  • Гість
zazikstealthА ПУЭ-2009 не пробовали смотреть?

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрійка
А ПУЭ-2009 не пробовали смотреть?
а в нём есть какая-то существенная разница?!
Подскажите, куда именно смотреть...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: zazikstealth
установить опору на 1 метр от трубопровода
Відстань в 1 м має бути не від опори а
Цитата: zazikstealth
В ускладнених умовах ця відстань за найбільшого відхилення проводів може бути зменшена до 1 м.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Roman3R
а как же быть в таком случае? В подразделе "Опоры. Габариты, пересечения и сближения" ничего об этом не сказано  :(

Андрійка

  • Гість
Цитата: zazikstealth
а в нём есть какая-то существенная разница?!
Подскажите, куда именно смотреть...
В файловом архиве есть. Разницы думаю не будет... но ссылка на устаревшее ПУЭ.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.