Автор Тема: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте  (Прочитано 8838 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #15 : 17 Червень 2009, 06:47:25 »
Підкажіть (може хто небуть зустрічав), хто  в Україні виробляє: ро"єднувач-заземлювач, зовнішнього встановлення 10 кВ (на схемі позначений :устанавліваеться на опоре)

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #17 : 17 Червень 2009, 08:33:27 »
inspektorpo, Так, подякував!

light

  • Гість
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #18 : 20 Грудень 2010, 12:03:49 »
а можно и мне пример?
debianshica@gmail.com
заранее большое спасибо!

Евгения МО

  • Гість
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #19 : 08 Квітень 2011, 09:00:07 »
Добрый день!

Подскажите пожалуйста обязательно ли ставить реклоузеры: два ответвления от КВЛ-10кВ до КТП 2х630 кВА 10/0,4кВ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #20 : 08 Квітень 2011, 14:06:47 »
Добрый день!

Подскажите пожалуйста обязательно ли ставить реклоузеры: два ответвления от КВЛ-10кВ до КТП 2х630 кВА 10/0,4кВ?
Смотря что забито в ТУ.
В принципе - если ТП Тупиковое, то достаточно разъединителя. Другое дело, если облэнерго по каким-то причинам хочет видеть там защиту, тогда нужен реклоузер. И это обязательно долно быть прописано в ТУ
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Евгения МО

  • Гість
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #21 : 12 Квітень 2011, 08:42:24 »
Добрый день!

Подскажите пожалуйста обязательно ли ставить реклоузеры: два ответвления от КВЛ-10кВ до КТП 2х630 кВА 10/0,4кВ?
Смотря что забито в ТУ.
В принципе - если ТП Тупиковое, то достаточно разъединителя. Другое дело, если облэнерго по каким-то причинам хочет видеть там защиту, тогда нужен реклоузер. И это обязательно долно быть прописано в ТУ

Спасибо!
В ТУ на разрешение на мощности установка реклоузера не прописана.

Offline Юрка

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #22 : 17 Серпень 2011, 14:56:14 »
пример с отпайкой ВЛ-6кВ, установкой РЛНД-400А (рубильник) и установкой КТП с воздушным вводом, может кто скинуть на почту yurii-savelev@mail.ru
Заранее благодарен!!!!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #23 : 17 Серпень 2011, 15:10:06 »
РЛНД-400А (рубильник)
як правило, кажуть - роз"єднувач

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #24 : 17 Серпень 2011, 15:11:50 »
Юрка, передивись тут

Offline Юрка

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #25 : 19 Серпень 2011, 11:06:21 »
Огромное спасибо!

 