Автор Тема: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте  (Прочитано 8836 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
С ВЛ 10кВ никогда не стыкался но вот возникла надобность сделать 75м трасы ВЛ 10кВ.
По тех. условиям нало сделать отвлевления от опоры отмеченной на рисунке:

Провод по ТУ АС-50 с изоляцией 20кВ, вконце СКТП - 160кВА
Вопросы:
- я так думаю надо будет две опоры ставить?
- какой типовик посмотреть, может кто стыкался?
- для ввода в ТП как далеко должна стоять опора и как бы это правильно показать?
- как правильно организовываеться отвлетвления?

Заранее благодарен!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #1 : 24 Березень 2008, 14:00:44 »
1. Опоры надо будет ставить 2: 1 возле опоры, вторую возле КТП.
2. Применяю КТП мачтовые Минского завода (типовик на сайте типового есть) или КТПМ Криворожское и т.п.
3. Опора от КТП - 5 м. Разъединитель установи согласно ТУ (если указано), если нет то на 1 проектируемой обычно ставлю.
4. Существующую опору заменить на ответвительную анкерную.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #2 : 24 Березень 2008, 14:15:04 »
Цитата: hi_tech
1. Опоры надо будет ставить 2: 1 возле опоры, вторую возле КТП.
тогда между опорами будет порядка 70-65м... это немного ли?
Цитата: hi_tech
2. Применяю КТП мачтовые Минского завода (типовик на сайте типового есть) или КТПМ Криворожское и т.п.
спасибо, но меня больше интересовало типовик по ВЛ и опрам
Цитата: hi_tech
3. Опора от КТП - 5 м. Разъединитель установи согласно ТУ (если указано), если нет то на 1 проектируемой обычно ставлю.
Вот про разьеденитель поподробнее, где на него посмотреть можна?
Цитата: hi_tech
4. Существующую опору заменить на ответвительную анкерную.
А подкрепить ее просто чтоб она стала ответвительно анкерная нельзя?
Спасибо!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #3 : 24 Березень 2008, 14:42:39 »
andery,
на 1 вопрос в таком случае ответ найдеш со 2-го - типовик по ВЛ беру Серия 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ", там указаны максимальные пролеты, + надо глянуть в ПУЭ и разъединитель (на посл. страничках типового).
Существующую опору можно и подкрепить, поставив анкер к примеру.


Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #4 : 24 Березень 2008, 14:51:45 »
Типовики:
3.407.1-143.1 -ВЛ-10кВ
407-3-612.91 Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10-0,4 кВ мощностью до 160 кВА
на сущ. опоре ставишь УОП (см. 3.407.1-143.1)
в 5-10 м ставишь А10-1 (см. 3.407.1-143.1)
в конце ставишь К10-1 с КР-1 (см. 3.407.1-143.1) К10-1 - это таже А10-1 (конечная).
по середине (так как габаритный пролет от А10-1 в населенной местности не более 45м (у меня), то ставишь П10-2

elene

  • Гість
Re: Опоры 0,4 кВ
« Reply #5 : 07 Травень 2009, 06:29:19 »
через какое расстояние ставятся анкерные опоры 0,4 кВ

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #6 : 07 Травень 2009, 08:32:17 »
Посмотри таповик серии 3.407.1-136 "Железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ"
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #7 : 07 Травень 2009, 08:34:32 »
уточните регион, тип ВЛ (ВЛ/ВЛИ)

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #8 : 07 Травень 2009, 18:30:08 »
Тема еще актуальна? Андрей, могу выслать на мыло тебе пример с отпайкой ВЛ-6кВ, установкой РЛНД-400А (рубильник) и установкой КТП с воздушным вводом!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #9 : 07 Травень 2009, 20:37:36 »
andery, иногда требуют, вместо разъединителя, ставить реклоузеры. По поводу реклоузеров можно обратиться в "Таврида электрик", у них уже есть на работки по установке, Если есть тавридовские диски с выставок, то, по моему, там тоже должны быть чертежи.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #10 : 07 Травень 2009, 21:33:14 »
Цитата: Сугор
авридовские диски с выставок
Да у меня есть диск, но он дорогой на сколько я знаю
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #11 : 08 Травень 2009, 17:09:37 »
Цитата: Sergey U.
Да у меня есть диск, но он дорогой на сколько я знаю

Имеется ввиду сам реклоузер, а диск естественно бесплатный! Можно зайти на сайт, там есть вся инфа http://www.tavrida.ru/Product/VacuumRecloser_CalculationStation/RecloserPbaTel/Documentation.aspx
« Останнє редагування: 08 Травень 2009, 17:19:49 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #12 : 08 Червень 2009, 09:51:28 »
Выложил т.п. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=546  и   http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=545

Есть еще и т.п. 4289-ЭС ГНИПИТИ Энергоперспектива 2006г. на установку реклоузера, но объемный (около 40Мб).
« Останнє редагування: 08 Червень 2009, 09:56:20 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline aliexey

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #13 : 09 Червень 2009, 05:34:08 »
Sergey U., Уважаемый, будьте добры киньте пример на мыло a1anokhin@rambler.ru

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
« Reply #14 : 09 Червень 2009, 18:43:57 »
Цитата: aliexey
Уважаемый, будьте добры киньте пример на мыло a1anokhin@rambler.ru
Сбросил!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 