сетка в душевой
« : 27 Лютий 2010, 11:14:26 »
Нужна ли сетка уравнивания потенциала в полу душевой в бытовых помещениях, если из электричества там только свет на 220В в штробе.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сетка в душевой
« Reply #1 : 27 Лютий 2010, 11:17:25 »
по ГОСТ Р 50571.25 п.5.7 вроде бы да, но у нас нет нагревателя в полу,по ПУЭ 7.1.88 вроде бы как дополнительная защита.КАК вы делаете?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сетка в душевой
« Reply #2 : 28 Лютий 2010, 11:14:41 »
  Для Украины по ДНАОП 0.00-1.32-01:
2.8.21. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов обязательна и должна предусматривать еще и подключение посторонних токопроводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, тогда систему уравнивания потенциалов необходимо подключать к РЕ шине (зажиму) на вводе.
   Нагревательные элементы, заложенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подключенной к системе уравнивания потенциалов. ...

   Я ставлю нулевую шину в корпусе к которой присоединяю все металлические коммуникации проводником ПВ-3 (1) сечением 1х4мм2.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сетка в душевой
« Reply #3 : 28 Лютий 2010, 19:29:35 »
Думаю что если нет нагревательного элемента в полу, то не обязательно ставить сетку.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сетка в душевой
« Reply #4 : 01 Березень 2010, 10:49:02 »
Цитата: micha
Нужна ли сетка уравнивания потенциала в полу душевой в бытовых помещениях, если из электричества там только свет на 220В в штробе.

нет, не нужна  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

ellal

  • Гість
Re: сетка в душевой
« Reply #5 : 01 Березень 2010, 12:58:34 »
К дополнительной системе уравнивания потенциалов (к близлежащему к душевой щиту) надо присоединять металлический душевой поддон и открыто проложенные металлические трубы горячей и холодной воды

 