Автор Тема: В каком случае возможна установка выключателя нагрузки вместо масляного выключателя?  (Прочитано 2789 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком случае при проектировании ТП с масляным трансформатором 1000кВА возможна (если возможно) установка выключателя нагрузки вместо масляного выключателя. Каким документом это регламентируется? Заранее благодарю.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: egeni1959
возможна  установка выключателя нагрузки вместо масляного выключателя
Да , возможна , необходимо только обеспечить защиту трансформатора соответствующей вставкой предохранителя .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Больше того, а где это в ТП транс защищается масленником?
Покажите мне это чудо инженерной мысли :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: egeni1959
Каким документом это регламентируется
Косвенно можно почитать ПУЭ, глава 3.2, п.3.2.59. Но действие этих защит на отключение можно обеспечить при наличии моторного привода у выключателя нагрузки.

 