Пожалуйста, подскажите, неприятная ситуация.
В свое время спроектировал газовое пожаротушение серверной подстанции на Импульсах 20 (конец 2008 г.), опыт работы в сфере был небольшой.
Короче, работали без в
сякого тех. задания (я знаю, что валянки).
Проектировали одним, а сейчас готовую систему приходиться сдавать другим. Ну и тут пошли вопросы.
Короче, обслуживающая организация - завод, и персонал у них не очень. Увидев модули, они запели, типа, что их нужно обслуживать и т.д. и т.п., лучше бы стоял аэрозоль и т.д. Я им объясняю, что при сработке аэрозоля технике может прийти пипец (сам один раз на испытание один модуль запустил).
Приехав на офис, сам для себя решил найти ссылки в нормативке, где вообще сказано, что в серверных должно быть пожаротушение. По выбору огнетушащего вещества - есть ссылка, что электрооборудование под напряжением может тушиться газовыми смесями, т.е. аэрозоль вроде как подходит.
Но, самое интересное, нигде, кроме как в "Банки и банковские хранилища", понятие "серверной" не встречал.
Подскажите пожалуйста, какая нормативка применяется к данным объектам