Автор Тема: Электроснабжение противопожарных устройств  (Прочитано 2753 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ellal

  • Гість
Здравствуйте, форумчане. Помогите, пожалуйста, разобраться. 9-ти этажное общежитие.II категория электроснабжения. Есть противопожарная задвижка. Питали ее всегда от двух отходящих фидеров разных секций ГРЩ с установкой шкафа АВР. Знакомые указали на ДБН В.2.5.23-2003 п 5.16 (питание после ккоммутационных аппарптов ГРЩ). Получается питать надо было от нижних клемм вводных автоматов ГРЩ?

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, я так делаю.

ellal

  • Гість
Вы имеете в виду: после вводых автоматов до распред. панелей ГРЩ?

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5.23-2003 п 5.15 " При цьому самостiйний щит або окрема панель повиннi приєднуватись до зовнішніх ліній живленя перед ввідними комутаційніми апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі."

ellal

  • Гість
Denis, п5.15 относится к "живленню протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки", а у меня обычное 9-ти этажное общежитие (II категория электроснабжения), так что мой пункт 5.16, а там немного расплывчато.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так і п. 5.16 чітко все вказує:

"Лінії живлення вказаних електроприймачів необхідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з улаштуванням АВР."

Тобто після ввідних автоматів влаштовується щит з АВР (частіше їх кілька навіть, а не один), від якого вся ця протипожежна єрунда і живиться. Ну я так завжди роблю.

ellal

  • Гість
Ну что ж. Значит будем делать именно так. Всем большое спасибо. :thumbsup:

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Тобто після ввідних автоматів влаштовується щит з АВР
Не забудьте , що це має бути після приладів обліку .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Не забудьте , що це має бути після приладів обліку.

Так, само собою :thumbsup:

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Цитата: O.S.
Тобто після ввідних автоматів влаштовується щит з АВР
Не забудьте , що це має бути після приладів обліку
А можно это протранскрибировать (сказать) по-русски
Чур ,не обижайтесь ,но на этом форуме не только украинцы
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Так і п. 5.16 чітко все вказує:

"Лінії живлення вказаних електроприймачів необхідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з улаштуванням АВР."

Тобто після ввідних автоматів влаштовується щит з АВР (частіше їх кілька навіть, а не один), від якого вся ця протипожежна єрунда і живиться. Ну я так завжди роблю.
То же самое
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Нкушник
А можно это протранскрибировать (сказать) по-русски
После приборов учета .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: