Для объекта в
РФ:
исходя из схемы, вводным является шкаф ШР1 и фидерные шкафы не имеют общей
С.Ш. с ШР1 ИМХО, так вот, не проще ли сделать в нём разделение PeN-проводника на N и РЕ и к каждому "отходящему" шкафу "пригнать пятижилку".
P.S. В Российском ПУЭ (изд. 7) ИМХО присутствует два понятия "заземление" (не считая переносного заземления), это заземление нейтральной точки питающего тр-ра и повторное заземление PeN-проводника на вводе. Если же все таки присутствует общая
С.Ш., то вполне достаточно заземлить нейтраль питающего тр-ра, а шкафы соединить между собой болтовыми соединениями

.