Сделал недавно проект храма при монастыре. Архитекторы выгородили мне электрощитовую с отдельным входом, ввод кабельный, так что ОПН я не ставил. В щитовой расположены ВУ и ГРЩ, в свечном киоске распред. щит к которому подключено освещение притвора, входов, балкона, лестниц ведущих на балкон, фасада, бра и ближайшие розетки. В коридоре между ризницей и алтарём ещё один щит к которому подключено паникадило (3 фазы, кабель 5 жил) поликадила, освещение ризниц и алтаря, розетки. Управление пани и поликадилами из щита. Можно предусмотреть световой сигнал в колокольню из алтаря. Аварийное освещение в центральной части и на лестницах (на балкон и в колокольню), в алтаре, указатели выхода, питание от ГРЩ.
Важно: В алтарях, большом и малых (если есть) освещение только боковое и побольше розеток, в зале везде и в алтаре с левой стороны. Одна из ризниц по сути является кухней. Не забывайте об уравнивании потенциалов. Удачи.
P.S. То что всё металлическое нетоковедущее нужно землить и ежу понятно. Заземление креста вопрос молниезащиты и выполняется в разделе МЗ.