Автор Тема: Чиллер в расчете нагрузок  (Прочитано 3716 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чиллер в расчете нагрузок
« Reply #15 : 07 Жовтень 2013, 14:56:14 »
А это откуда ?
andery, ДБН приложение Г табл Г.1
Конечно 60м.кв офис с кондиционирование будет потреблять немного больше. Но учитывая когда офисов много, компьютеры не всегда у всех работают это вполне приемлемый коэффициент.
присоединяюсь

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чиллер в расчете нагрузок
« Reply #16 : 07 Жовтень 2013, 15:21:56 »
Расчет произвожу по ориентировочным величинам, т.к. других нет (в смысле технологии по встроенным помещениям). Задачей стоит не только влезть в ТУ расчетом, но и чтобы, когда здание выйдет на проектную мощность и чиллер включиться на максимум - уложиться в расчетную мощность РЕАЛЬНО или хотябы, чтоб здание не потушить.

0,09 брал для офисов как для общественных зданий многофункц назначения (табл.3.15). Но Сугор мне уже объяснил, что это не корректно.

Ну вот допустим 3,5 кВт на офис есть. По расчетам Сугора получилось 3,3 кВт. А если включить туда чайник 2 кВт, микроволновку - 1кВт, МФУ, ПЛОТТЕРЫ, оборудование какое-то (звук, видео и т.д.) ?

oipop

  • Гість
Re: Чиллер в расчете нагрузок
« Reply #17 : 07 Жовтень 2013, 15:23:54 »
А вот это называется ТЗ. Оно у Вас есть?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чиллер в расчете нагрузок
« Reply #18 : 07 Жовтень 2013, 15:30:27 »
Кстати, посчитать без кондиционирования и прибавить чиллер - вариант. Тогда в ТУ вписываюсь.

Корректно ли это относительно ДБН ?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чиллер в расчете нагрузок
« Reply #19 : 07 Жовтень 2013, 15:32:35 »
А вот это называется ТЗ. Оно у Вас есть?

Нет. Никто на сегодня не знает, что будет происходить в офисах. Но однозначно у заказчика буду брать ТЗ с уд. мощностью на офис, чтобы с 505 выйти на 560 кВт.

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чиллер в расчете нагрузок
« Reply #20 : 07 Жовтень 2013, 15:44:13 »
Алгоритм верный.

Офисы следует принять 0,04.

oipop

  • Гість
Re: Чиллер в расчете нагрузок
« Reply #21 : 07 Жовтень 2013, 15:53:31 »
Но однозначно у заказчика буду брать ТЗ с уд. мощностью на офис, чтобы с 505 выйти на 560 кВт.
Тогда к чему эти расчеты по укрупненным показателям? Все эти муки выбора?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чиллер в расчете нагрузок
« Reply #22 : 07 Жовтень 2013, 16:07:10 »
Но однозначно у заказчика буду брать ТЗ с уд. мощностью на офис, чтобы с 505 выйти на 560 кВт.
Тогда к чему эти расчеты по укрупненным показателям? Все эти муки выбора?

Какое ТЗ я заказчику дам, такое он и подпишет. Так вот нужно понимать какие цифры в ТЗ писать..

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Чиллер в расчете нагрузок
« Reply #23 : 07 Жовтень 2013, 16:58:23 »
Вобщем расчет представлю в таком виде (приложение). Цифра 0,056 квт/кв.м будет в ТЗ.

Со стороны энергосбыта и ДПР вопросов не будет?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: