Автор Тема: нужна методика расчета кабеля на запуск двигателя  (Прочитано 12084 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Евдокия

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать сечение кабеля для газовой котельной, с установленными там сетевыми насосами Ру=20 кВт. ( Ру= 55 кВт). Длина кабельной линии от ТП - 300 м. Особенно интересует расчет кабеля на запуск двигателя. Заранее благодарны

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всегда считал, что проводить проверку протяженных линий нужно на предмет потери напряжения и на срабатывание защиты при к.з.
Про
расчет кабеля на запуск двигателя
слышу впервые.
Какой НТД регламентирует это?

с установленными там сетевыми насосами Ру=20 кВт. ( Ру= 55 кВт).
Непонятно.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Время запуска двигателя не настолько велико чтобы кабель успел нагреться до критической температуры, поэтому расчитывайте кабель
Quote (selected)
на предмет потери напряжения и на срабатывание защиты при к.з.

Если же время запуска такое что достигается критическая температура нагрева кабеля - тогда корректируйте сечение кабеля.
« Останнє редагування: 23 Лютий 2010, 15:56:19 від boss »

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот привычка у автора по форумам бегать. Буду и здесь Вас преследовать. Проведя упомянутые выше проверки проверте на пуск по здешней формуле http://eom.com.ua/index.php/topic,3355.0.html
Generator, поиском пользоваться надо как Вы недавно замечали  ;)
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey59, спасибо за разъяснение.

Generator, поиском пользоваться надо как Вы недавно замечали  ;)
Признаю, умыл :).
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Ghostp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 36
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть разные режимы работы электродвигателя от длительного (один пуск и продолжительная длительная работа в статике) до повторно-кратковременного (частые пуски и динамический режим работы). В зависимости от режима и рассчитывают кабель и он может быть выбран как по номинальному току так и по пусковому, который в несколько раз выше. Какая-то методика расчета есть в ДБН В.2.5-23-2010... еще не читал

Offline Ghostp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 36
    • Перегляд профілю
    • Awards
Режим работы ЭП характеризуется:
1. ПВ продолжительность рабочего и нерабочего времени и их соотношения
2. Кол-вом включений в час

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у нас используют ??? с каких-то рук. указаний по с/х не помню :'( а в екселе вот такой расчет
« Останнє редагування: 08 Вересень 2010, 10:27:51 від erika24 »

Артем 1111

  • Гість
помогите расчитать какой кабель надо купить мне . В гараж от подстанции провести кабель для двигателя 11 кВт.Расстояние до трансформатора 500-700 м

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
помогите расчитать какой кабель надо купить мне . В гараж от подстанции провести кабель для двигателя 11 кВт.Расстояние до трансформатора 500-700 м
Нужно выбрать также защитный аппарат, или уже стоит? Кабель проверить на допустимый ток, падение напряжения, соответствие защитному аппарату. Кабель по воздуху или в земле?

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения

11КВТ, 3ф, 400В, cos(fi)=0.7, 5%, 700м, медь - 25мм2. Выбор сделан по потерям, поэтому способ прокладки уже влияния не оказывает - любой из них даст меньшее сечение.

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
медь - 25мм2
Со всем уважением но при таком сечении двигатель не запустится!!!! Так как в момент пуска падение на зажимах двигателя будет приблизительно 29% а допустимо не больше 15%  Тут поможет сечение 50мм но более точно можно будет сказать имея данные транса и более точную длину кабеля потомучто +/- 200м ето както многовато!!!

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, kostalom, Вы правы.
Ввел в программу учет условий пуска двигателей. Можно задать КПД двигателя, кратность пускового тока, допуск питания двигателя.
Нашел в Инете, что допускается просадка питания до 30% для обычного пуска и до 20% для тяжелого. Но для подстраховки принял по умолчанию Вашу цифру - 15%. Кто захочет - пусть подставляет по своему усмотрению.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, подскажите с расчетом.
Есть импортный двигатель 315кВт Uн=400В, Iн=551А, пусковой ток принимал равным3Iн, длина КЛ до него 252м.
Прикинул по методе расчета 2 кабеля ВБбШв 4х240, получилось с учетом потерь в тр-ре, 341В на двигателе.
Вот только загвоздка, я индуктивное сопротивление принимал 0,071 Ом/км, а ведь при расстоянии между кабелями (по центрам) 225 мм, индуктивное сопротивление серьезно возрастет.
Или я не прав.
Какое индуктивное сопротивление принимать при расчете?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ведь при расстоянии между кабелями (по центрам) 225 мм, индуктивное сопротивление серьезно возрастет
Это касается воздушных линий .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю