Коллеги, подскажите с расчетом.
Есть импортный двигатель 315кВт Uн=400В, Iн=551А, пусковой ток принимал равным3Iн, длина КЛ до него 252м.
Прикинул по методе расчета 2 кабеля ВБбШв 4х240, получилось с учетом потерь в тр-ре, 341В на двигателе.
Вот только загвоздка, я индуктивное сопротивление принимал 0,071 Ом/км, а ведь при расстоянии между кабелями (по центрам) 225 мм, индуктивное сопротивление серьезно возрастет.
Или я не прав.
Какое индуктивное сопротивление принимать при расчете?