Re: Автомат на группу...
« Reply #30 : 01 Березень 2010, 18:30:46 »
O.S.,
А если розетка сделана по ТУ, а не по ГОСТ?
Все ли китайские розетки по ГОСТУ сделаны?
Хоть доводы Ваши и убедительны, мое мое мнение не изменилось.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #31 : 01 Березень 2010, 19:05:48 »
andery, згоден.
Тільки в проект я закладаю нормальні якісні розетки, а якщо монтажники поставлять замість них дешеве китайське лайно--це вже їх проблеми (при прийомі будівлі в експлуатацію це все фіксується). Тут і відповідальність з проектувальника знімається.
До того ж, де гарантія що китайські розетки не поплавляться і при 14 А?

Взагалі я і сам стараюсь не ставити автомати 20 А для захисту мереж з розетками на 16 А просто так, бо так закортіло. Але зрозумійте мене правильно, іноді (досить рідко), буває безвихідна ситуація: наприклад, номінальний струм групової мережі 15,95 А. Автомат 16 А не поставиш, бо буде вибивати щоразу при найменшій перегрузці. Доводиться ставити 20, а як би ви вчинили?
« Останнє редагування: 01 Березень 2010, 19:49:27 від O.S. »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #32 : 01 Березень 2010, 19:38:32 »
Цитата: O.S.
наприклад, номінальний струм групової мережі 15,95 А. Автомат 16 А не поставиш, бо буде вибивати щоразу при найменшій перегрузці. Доводиться ставити 20, а як би ви вчинили?
  Да как раз такие случаи и бывают! Согласен со всем вышесказанным!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #33 : 01 Березень 2010, 22:54:11 »
O.S.,
Полностью согласен.
Розетки стараюсь так "раскидать" по группам, чтоб было не больше 12-13А.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #34 : 02 Березень 2010, 09:27:14 »
Цитата: O.S.
наприклад, номінальний струм групової мережі 15,95 А. Автомат 16 А не поставиш, бо буде вибивати щоразу при найменшій перегрузці. Доводиться ставити 20, а як би ви вчинили?


О.S., а "номінальний струм групової мережі" - ты имеешь в виду именно номинальный или расчетный?
если номинальный, то перегрузки не будет, и автомат не будет вышибать, а если расчетный - то
а я бы уменьшила группу, даже за счет увеличения их (групп) общего количества  :) нерационально ставить больше 16А на группу, т.к. мощность бытовых электроприемников, как правило, мала, ну за исключением, конечно, стиралок, посудомоечных машин и микроволновок (а для них я предпочитаю делать отдельные группы - на кухню группы 2, как минимум, и на стиралку одну), а, соответственно, и ток КЗ мал - автомат большего номинала просто его не почувствует  :(

добавлю - эти "изыски" для частных, элитных домов.... для обычных квартир есть СП31.... (ДБНВ, 2.5-23-2003)  :D

правда, обнаружила очередную чушь Укр. норм (простите все!!! но это так... :( ) в нашем СП написано:
уставки групповых линий должны выбираться в зависимости от РАСЧЕТНОЙ мощности, и когда считаешь мощность группы, получается она менее 2-х кВт, т.е. автомат на 16А самое ТО!
вот что пишет ДБН:(

6.4 Уставки апаратів захисту повинні вибиратись з урахуванням максимального навантаження    
лінії, пускових струмів при включенні потужних ламп розжарювання і ламп ГЛВД, а для    
взаєморезервованих ліній -з урахуванням їх післяаварійного навантаження.

поскольку, не конкретизировано какие именно "линии" имеются в виду, то относится сие утверждение ко ВСЕМ линиям, в т.ч. и групповым  :( приводит это, соответственно, либо к завышению уставок аппаратов (а иногда и сечения проводников), либо к увеличению количества групп.....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #35 : 02 Березень 2010, 10:02:20 »
Цитата: andery
Розетки стараюсь так "раскидать" по группам, чтоб было не больше 12-13А

+1, я теж так стараюсь. Просто бувають нехороші одиночні приймачі. пам"ятаю, колись підключав якусь міні мийку "Керхер", яка включається в розетку, і струм у неї був 15,6 А.


Цитата: devchonka
"номінальний струм групової мережі" - ты имеешь в виду именно номинальный или расчетный?

Для "групової мережі" ети понятия равнозначны, бо для них Кс=1 (табл. 4.7 того ж таки ДБН). Исключение описано в п. 4.15 того ДБН.

Quote (selected)
6.4 Уставки апаратів захисту повинні вибиратись з урахуванням максимального навантаження   
лінії...

Никакой чуши, просто "максимального навантаження" нада читать "максимального розрахункового навантаження", именно это они имеют в виду. Такое в даном ДБН часто встречается. Ясно, шо уставки апаратов защиты нихто не выбирает по установл. току, только по расчетному. 


Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #36 : 02 Березень 2010, 10:14:29 »
Цитата: O.S.
Для "групової мережі" ети понятия равнозначны, бо для них Кс=1 (табл. 4.7 того ж таки ДБН). Исключение описано в п. 4.15 того ДБН.
ну, не передергивай  :), это для розеток "на всякий случай", если к ним не привязаны конкретные электроприемники по заданию на проектирование:
4.23 Розрахункове електричне навантаження ліній, що живлять розетки, , розN P слід визначати
за формулою
розN розус роз попрез Р = P × N + К , (11)
де розус P - установлена потужність розетки, що приймається 0,08 кВт (у тому числі для
підключення оргтехніки);
Nроз - кількість розеток.
попрез K - розрахунковий коефіцієнт попиту, прийнятий за таблицею 4.7;

Цитата: O.S.
Никакой чуши, просто "максимального навантаження" нада читать "максимального розрахункового навантаження",
 =-0  :D
да, попробовал бы у нас кто-нить читать нормы в вольном переводе!!!  :) :) :)


Цитата: O.S.
Просто бувають нехороші одиночні приймачі. пам"ятаю, колись підключав якусь міні мийку "Керхер", яка включається в розетку, і струм у неї був 15,6 А
если приемник одиночный, то, конечно, автомат на 20А, абсолютно с тобой согласна  :thumbsup:
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #37 : 02 Березень 2010, 10:30:19 »
Ничего я не передергиваю, просто читаю ДБН. Вы посмотрите все-таки таблицу 4.7, как я вам советовал. Шо там за Кс для групових мереж? Не 1 часом? ;)
« Останнє редагування: 02 Березень 2010, 10:35:23 від O.S. »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #38 : 02 Березень 2010, 10:36:50 »
конечно почитала, потому так и ответила  :)
Організації й установи управління, адміністративні будинки підприємств, проектні і конструкторські організації, науково-дослідні інститути, установи фінансування, кредитування і страхування, загальноосвітні школи, спеціальні навчальні заклади, навчальні корпуси профтехучилищ     
Готелі*), обідні зали ресторанів, кафе та їдалень, підприємства побутового обслуговування, побутові будинки підприємств, бібліотеки, архіви

 :)

ко всему к этому и относится условная мощность одной розетки 0,08кВт и Кс=1
мы ж понимаем, что это не установленная мощность приемников  ::), а удельная, которая уже учитывает неодновременность включения (иными словами Кс)  :)

 
 
« Останнє редагування: 02 Березень 2010, 10:38:21 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #39 : 02 Березень 2010, 10:51:12 »
Ну я, извините, кладу на те 0,08 кВт и беру реальную мощность приемников (как и многие в Украине). Норма про 0,08 кВт-это ж бред. Как тогда быть с извесным принципом "расчётная мощность не может быть меньше единичной мощности одного приемника"? А Кс беру 1. И выходит шо для груповой линии Рр=Руст. Но только для груповой!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #40 : 02 Березень 2010, 10:58:29 »
ну и зря  ::)
0,08 - это не бред, это удельная мощность одной розетки (потому и Кс=1), а если брать реальную мощность, тогда и Кс надо "реальный" учитывать... :)
Цитата: O.S.
Как тогда быть с извесным принципом "расчётная мощность не может быть меньше единичной мощности одного приемника"?

если в группе 7 розеток и ты знаешь, что к ним подключаются 6 "зарядок для телефона" и одна "микроволновка" (исключительно для примера  :) ), то и расчетный ток группы не может быть меньше установленного тока микроволновки, как наиболее "жирного" электроприемника  ::)

но это только в том случае, если известны подключаемые электроприемники, а если у тебя обеденный зал кафе (кабинет проектного института и т.д.), см. табл. 4.7  ;), то технологи не дадут таких данных, поэтому и берется в этом случае удельная мощность одной розетки 0,08кВт  :)
« Останнє редагування: 02 Березень 2010, 11:04:22 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #41 : 02 Березень 2010, 11:07:13 »
Quote (selected)
но это только в том случае, если известны подключаемые электроприемники, а если у тебя обеденный зал кафе (кабинет проектного института и т.д.), то технологи не дадут таких данных

У нас технологи всегда дают :). Работаем по принципу "Конкретная розетка -- конкретный приёмник" (исключение -- жилье).

И припустим смотрите: груповая сеть состоит из 2-х розеток. Как у меня рука подниметься писать на эту сеть Рр=0,16 кВт (и видповидно выбирать автомат на 4 А скажем), если я точно знаю, шо туда могут подключить шото явно мощнее?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #42 : 02 Березень 2010, 11:12:39 »
Цитата: O.S.
Как у меня рука подниметься писать на эту сеть Рр=0,16 кВт
определенно не поднимется  :)
поэтому, если
Цитата: O.S.
"Конкретная розетка -- конкретный приёмник"
, то и Кс надо брать конкретный... но если
Цитата: O.S.
груповая сеть состоит из 2-х розеток.
, то, конечно Руст=Рр  :D

а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю