наприклад, номінальний струм групової мережі 15,95 А. Автомат 16 А не поставиш, бо буде вибивати щоразу при найменшій перегрузці. Доводиться ставити 20, а як би ви вчинили?
О.S., а "номінальний струм групової мережі" - ты имеешь в виду именно номинальный или расчетный?
если номинальный, то перегрузки не будет, и автомат не будет вышибать, а если расчетный - то
а я бы уменьшила группу, даже за счет увеличения их (групп) общего количества

нерационально ставить больше 16А на группу, т.к. мощность бытовых электроприемников, как правило, мала, ну за исключением, конечно, стиралок, посудомоечных машин и микроволновок (а для них я предпочитаю делать отдельные группы - на кухню группы 2, как минимум, и на стиралку одну), а, соответственно, и ток КЗ мал - автомат большего номинала просто его не почувствует

добавлю - эти "изыски" для частных, элитных домов.... для обычных квартир есть СП31.... (ДБНВ, 2.5-23-2003)

правда, обнаружила очередную чушь Укр. норм (простите все!!! но это так...

) в нашем
СП написано:
уставки групповых линий должны выбираться в зависимости от
РАСЧЕТНОЙ мощности, и когда считаешь мощность группы, получается она менее 2-х кВт, т.е. автомат на 16А самое ТО!
вот что пишет
ДБН:

6.4 Уставки апаратів захисту повинні вибиратись з урахуванням
максимального навантаження
лінії, пускових струмів при включенні потужних ламп розжарювання і ламп ГЛВД, а для
взаєморезервованих ліній -з урахуванням їх післяаварійного навантаження.
поскольку, не конкретизировано какие именно "линии" имеются в виду, то относится сие утверждение ко ВСЕМ линиям, в т.ч. и групповым

приводит это, соответственно, либо к завышению уставок аппаратов (а иногда и сечения проводников), либо к увеличению количества групп.....