Автор Тема: Коэф-т спроса для вентсистем с электрообогревателем  (Прочитано 8964 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
Собственно вот они
Згідно паспротних даних вашого електроповітронагрівача регулювання температури виконується електронним регулятором ТТС-2000 .
Технічні параметри ТТС-2000 .
Симисторный регулятор температуры TTC 2000 предназначен для поддержания заданной температуры с помошью изменения мощности трехфазных нагревателей, работающих от сети напряжением 380...415В. Он позволяет упралять нагрузкой, подключенной по схеме звезда или треугольник (в том числе асимметричную нагрузку при подключении треугольником).
Регулирование мощности происходит за счет изменения временеи включения и выключения полной мощности нагревателя. Время цикла устанавливается в диапазоне 6-120 секунд.
Відповідно з РТМ 36.18.32.4-92 Настоящими Указаниями приняты следующие постоянные времени нагрева /1/:
То = 10 мин - для сетей напряжением до 1 кВ, питающих распределительные шинопроводы, пункты, сборки, щиты.
Відповідно даних ТТС 2000 максимальний час включення ТЕНів складає 2 хв , виходячи з цього , Кс для мережі живлення можна взяти менше 1 (0,8...0,85) так як кабель живлення за 2 хв не встигне нагрітися до максимально допустимої робочої температури .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Stvm

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Відповідно з РТМ 36.18.32.4-92 Настоящими Указаниями приняты следующие постоянные времени нагрева /1/:
То = 10 мин - для сетей напряжением до 1 кВ, питающих распределительные шинопроводы, пункты, сборки, щиты.
Відповідно даних ТТС 2000 максимальний час включення ТЕНів складає 2 хв ,
Что-то здесь не так.  Время цикла - 120 сек это не есть  максимальное время включения ТЕНов - 2 хв.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое спасибо за такой подробный ответ! Очень приятно, что вы уделили столько внимания этому вопросу :thumbsup:
Я не указал точно :-[ тип электрообогревателя, это IBE-315/30т, для управления им используется регуляторы TTC-2000 + TTS-1. Сам нагреватель имеет 4 ТЭНа (6,8+6,8+8,2+8,2)кВт. Так что, все же, установка не всегда включается на полную мощность. Но я допускаю, что зимой (а они все холоднее) обе установки могут работать и на полную мощность. Как вы думаете, стоит перестраховываться?

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо уточнить у сантехников какая мощность не обходима для подогрева воздуха при необходимой кратности обмена, они ее считают, и сравнить с установленой мощнностью батерей, отсюда будет видно какой к-т взять.

Electro_Bill

  • Гість
нагреватель имеет 4 ТЭНа (6,8+6,8+8,2+8,2)кВт. Так что, все же, установка не всегда включается на полную мощность. Но я допускаю, что зимой (а они все холоднее) обе установки могут работать и на полную мощность. Как вы думаете, стоит перестраховываться?

Скорее всего мощность ТЭНов взята с запасом и работать на полную они на вряд ли будут, другое дело что их включение может быть синхронным, так что кабели и автоматы следует подбирать под максимальный ток. А в расчёте нагрузок всего здания я бы взял Ксп = 0,8

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
так что кабели и автоматы следует подбирать под максимальный ток

Я не сталкивался, чтобы кабели и автоматы выбирали бы по максимальному току. Скорее всего это неправильно. Выбор кабелей обычно по длительному допустимому току, а автоматы можно и с токовой характеристикой D для пусковых токов подобрать.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое спасибо всем откликнувшимся! :)

 