Автор Тема: 2 ввода в дом. Как поступить?  (Прочитано 5831 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите как правильно поступить.
Имеем 2 3-х фазных ввода в дом, один 30кВт с более стабильным напряжением, второй 5 кВт с плавающим напряжением и частыми отключениями.
Моя мысль запитать все от одного ввода, а второй оставить как резервный и переключатся на него при пропадании напруги на основном.
Или же выделить какую то часть потребителей(подвал+наружная сеть).
В один щиток 2 ввода не заведеш по разным автоматам, вроде как запрещено.
КАК поступить правильно и рационально?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #1 : 21 Лютий 2010, 07:56:42 »
Цитата: Weldingpump
Моя мысль запитать все от одного ввода, а второй оставить как резервный и переключатся на него при пропадании напруги на основном.
Мне кажется это самое правильное решение :thumbsup:

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #2 : 21 Лютий 2010, 16:54:40 »
А ежели все-таки использовать 2 ввода, тогда как? на каждый свой шкафчик?

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #3 : 21 Лютий 2010, 16:59:04 »
Цитата: Weldingpump
А ежели все-таки использовать 2 ввода, тогда как? на каждый свой шкафчик?
Как насчет перекидного рубильника (для ручного переключения) или устройства АВР?

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #4 : 21 Лютий 2010, 17:40:08 »

Как насчет перекидного рубильника (для ручного переключения) или устройства АВР?

это и есть держать один ввод прозапас. А так чтобы использовать 2 ввода одновременно?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #5 : 21 Лютий 2010, 17:57:55 »
Цитата: Weldingpump
А так чтобы использовать 2 ввода одновременно?

Это как?  :'( 120 гр.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #6 : 21 Лютий 2010, 18:06:41 »
Цитата: Weldingpump
Цитата: PrepsuPatha от Сегодня в 16:59:04

Как насчет перекидного рубильника (для ручного переключения) или устройства АВР?

это и есть держать один ввод прозапас. А так чтобы использовать 2 ввода одновременно?
Тогда не совсем понятна суть вопроса: если цель - держать оба ввода под нагрузкой, то необходимо разделить распределительные сети. 2 секции шин можно реализовать и в 1 шкафу, можно физически разделить на 2 шкафа. Да и АВР можно по-разному настроить, например, на одновременную работу двух вводов с включением секционного выключателя при исчезновении напряжения на одном из вводов. Аналогично можно собрать схему и ручного резервирования на двух перекидных рубильниках.

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #7 : 21 Лютий 2010, 18:11:44 »
Цитата: PrepsuPatha
Да и АВР можно по-разному настроить, например, на одновременную работу двух вводов с включением секционного выключателя при исчезновении напряжения на одном из вводов. Аналогично можно собрать схему и ручного резервирования на двух перекидных рубильниках.
А вот это по-моему супер идея. Подскажете как реализовать?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #8 : 21 Лютий 2010, 18:37:55 »
Цитата: Weldingpump
Подскажете как реализовать
У відповідності з технічними умовами на електропостачання  . Такі є ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #9 : 21 Лютий 2010, 19:37:32 »
Цитата: Weldingpump
Подскажете как реализовать?

См. схему АВР-26К или АВР-27К
http://elekon.kiev.ua/russian/catalog/electro/25

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #10 : 21 Лютий 2010, 19:56:16 »
Схема должна быть простой и рабочей. К чему эти сложности?
Принцип работы моего предложения:
1 ввод - 30 кВт (60 ампер автомат вводной приблизительно ну и скоко надо отходящих фидеров и обязательно один отходящий автомат на 5 кВт - 10 ампер это будет один из вводов питания для второго ввода на 5 кВт);
2 ввод  - АВР с одним основным вводом (другой на подхвате, тоесть два контактора работают на одну так сказать общую систему шин)- на 5 кВт - основной ввод и 5 кВт от ввода 1
Все можно разместить в одном шкафу (кто сказал что нельзя?) ВхШхГ = 2000х800х800 - чтоб удобно было
В Харькове на улице Крупской (бизнес-центр) такие ввода имеет. Правда там ввод 1  - 800 кВт, ввод 2 - 250 кВт и отдельный шкаф с АВР с одним основным вводом (суть таже), ну еще я туда АУКРМ притулил (все таки чиллер на крыше и куча компов). Есть схемы  - уже года 1,5 как работает. Кстати есть фото, согласованные схемы в ХГЭС. Делал проект и авторский надзор за данным РУ-0,4 кВ я.
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Останнє редагування: 21 Лютий 2010, 20:00:44 від Olden-electro »

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #11 : 21 Лютий 2010, 20:44:37 »
Я имел ввиду не два ввода в один шкаф завести нельзя, а от разных вводов в одном шкафу разводить нагрузку по автоматам нельзя. А так идея очень даже ничего. Только почему 5КВт это автомат 10А, а не 16? P=U*I*cosf, а он то не 1

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #12 : 21 Лютий 2010, 20:49:34 »
Цитата: Weldingpump
от разных вводов в одном шкафу разводить нагрузку по автоматам нельзя
Кто Вам такое сказал?
В 1 шкафу можно разместить две секции сборных шин и даже две системы сборных шин.
« Останнє редагування: 21 Лютий 2010, 20:53:14 від PrepsuPatha »

Андрійка

  • Гість
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #13 : 21 Лютий 2010, 20:51:11 »
Цитата: Weldingpump
P=U*I*cosf
P=1.73*U*I*cosf

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #14 : 21 Лютий 2010, 21:03:29 »
Цитата: Андрійка
P=1.73*U*I*cosf
Для однофазной нагрузки P=I*Uф*cosφ
Для трехфазной нагрузки P=√3*I*Uл*cosφ :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю