Автор Тема: Заземление бытовок  (Прочитано 4393 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Андрійка

  • Гість
Заземление бытовок
« : 19 Лютий 2010, 13:11:11 »
Помогите пожалуйста. Требуют сделать заземление по мобильному сооружению (контрольно-пропускной пункт). Сооружение из металлического каркаса, на вводе щит ЩУРн-3/18зо. Габариты 8000х3000. Очень нужен пример исполнения заземления.

Андрійка

  • Гість
Re: Заземление бытовок
« Reply #1 : 19 Лютий 2010, 13:32:40 »
хелп :) :-[

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление бытовок
« Reply #2 : 19 Лютий 2010, 14:54:10 »
Обычная полоса 40х4. и уголок 50х50 по 2-3 метра . 3 шт. с шагом 2-3 метра и переварить полосой и завести в щит. В принципе такие вещи и не разрисовываем.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление бытовок
« Reply #3 : 19 Лютий 2010, 15:12:32 »
Цитата: мадо
уголок 50х50
ПУЕ не дозволяє кутник.
п.1.7.117, табл.1.7.5
Можна, наприклад, круг Д-16 (для вертикального)

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление бытовок
« Reply #4 : 19 Лютий 2010, 16:54:25 »
Цитата: sashkomtm
ПУЕ не дозволяє кутник.
п.1.7.117, табл.1.7.5
Можна, наприклад, круг Д-16 (для вертикального)
по просьбам Гальмар и Баттерман... ???
Входите тесными вратами

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление бытовок
« Reply #5 : 19 Лютий 2010, 17:01:03 »
Цитата: sashkomtm
ПУЕ не дозволяє кутник.
А где это написано?

Я трактую по другому:
1.
Цитата: sashkomtm
п.1.7.117
искуственные заземлители могут быть из черной стали без покрытия и с покрытием...
2. согласно
Цитата: sashkomtm
табл.1.7.5
тип заземлителя - профиль, сечение 100мм2, толщина 4 мм
Просто нет смысла перечислять всю наменклатуру профиля (уголок это, швеллер или рельс...)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление бытовок
« Reply #6 : 19 Лютий 2010, 17:02:32 »
Цитата: Sergey U.
профиль, сечение 100мм2, толщина 4 мм
это для горизонтального электрода
Входите тесными вратами

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление бытовок
« Reply #7 : 19 Лютий 2010, 17:11:46 »
Цитата: AleksandrPol
это для горизонтального электрода
Согласен, но я всегда закладываю ст.50х5  и экспертизу проходит.
И учитывая, что "искуственные заземлители могут быть из черной стали без покрытия и с покрытием...", и отсутствие запрета на сталь угловую я думаю применять можно!
« Останнє редагування: 19 Лютий 2010, 17:14:33 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: