Автор Тема: Сертификат на огнестойкий кабель NHXH FE 180/E90.  (Прочитано 17123 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, не за что  :)
незнаю почему в скобках, в каталоге не написано...может такое название в ТФ-кабеле.
(N)HXH FE180/E90 такого к сожалению нету  :) он мне не нужен был на тот момент :)

Если такая проблем с сертификатами на кабель NHXH FE180/E90, то какой тогда кабель посоветуете взамен этому с сертификатом ?

я звонила в наш офис ТФ-кабель и просила прислать на мыло, попробуйте и вы туда позвонить...думаю они и вам пришлют нужные сертификаты
а еще звонила в VLG кабель, они тоже присылали сертификаты http://www.vlg.com.ua/
« Останнє редагування: 19 Лютий 2010, 14:02:57 від Mytnaya »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Mytnaya, супер :thumbsup: те, що треба))

Неясно тільки, чого на сайті ТФ-кабеля про НХН повний мовчок, його нема навіть в списку продукції...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сертификат на кабель (N)HXH FE 180/E30 и (N)HXH FE 180/E90 от ТФ Кабель:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=924
Сертификат от Интеркабеля (на сайте тоже нет), выслали http://www.sivax.kiev.ua/
В приложении:

Robert

  • Гість
Уважаемые господа!
ВЛГ Кабель Украина имеет свежие сертификаты на кабели безопасности и постоянно поддерживает на складе ходовые сечения марок -
NHXH FE180/E30
NHXH FE180/E90
JE-H(St)H FE180/E30
JE-H(St)H FE180/E90
J-Y(St)Y...Lg

Контакты:
Тел./Факс: +38 (03122) 26929
Тел:   +38 (03122) 23661
E-mail: office@vlg.com.ua

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Robert
Кабель Украина имеет свежие сертификаты на кабели безопасности
Выложите их в файловый архив , будем благодарны
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SmDm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery посмотрите на сайте ТОВ "ЛАПП Україна", правда марку кабеля нужно выбрать другую, но функции те же. www.lappukraine.com/16/ua/servisy/sertifikaty/index.html
То же самое от компании Draka www.draka.ee/index.php?page=239&
А так же обратите внимание на отечественного производителя, т.к. для них сертификат не требуется, который выпускает кабели ВВГнг-HF (SiF).


А можно по подробнее? Где написано что для отечественного производителя не требуеться сертификат?

oipop

  • Гість
SmDm я неправильно выразился. Сертификат, от пожарников, нужен обязательно. Просто для продукции отечественного производителя не нужно прикладывать сертификат, к проекту, на соответствие НД Украины. А для иностранной продукции, производимой за пределами Украины, нужно, т.к. действующие нормы иностранных государств расходятся с требованиями нашего государства. И иностранная продукция должна пройти сертификацию в органах надзора, а проектировщик, при выборе оборудования, должен руководствоваться соответствием продукции НД Украины, сертификат тому подтверждение.

Offline SmDm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
SmDm я неправильно выразился. Сертификат, от пожарников, нужен обязательно. Просто для продукции отечественного производителя не нужно прикладывать сертификат, к проекту, на соответствие НД Украины. А для иностранной продукции, производимой за пределами Украины, нужно, т.к. действующие нормы иностранных государств расходятся с требованиями нашего государства. И иностранная продукция должна пройти сертификацию в органах надзора, а проектировщик, при выборе оборудования, должен руководствоваться соответствием продукции НД Украины, сертификат тому подтверждение.
Понятно)

Offline SmDm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возник такой вопрос. Можно ли использовать кабель КВВГнг для системы оповещения о пожаре? Согласно НАПБ Б.06.004-2007:

"1.28. Кабельні лінії,  призначені для живлення  АУПГ,  систем
протидимного   захисту,   ліфтів   для   транспортування  пожежних
підрозділів,  насосів  внутрішнього  протипожежного   водопроводу,
повинні мати   межу  вогнестійкості  не  менше  90  хв.  згідно  з
ДСТУ Б В.1.1-4-98  "Захист  від  пожежі.  Будівельні  конструкції.
Методи випробувань на вогнестійкість.  Загальні вимоги", а системи
оповіщення та управління евакуацією під  час  пожежі  -  не  менше
15 хв
."
Всегда использовал кабели "одескабель" нашел их сертификат
http://www.odeskabel.com/shn-rus/images/stories/sertif/kvvg.pdf
но про огнестойкость нет в нем ничего.
Созвонился с заводом, "консультант" мне сказал что это кабеля не распространяющие горение и про огнестойкость ничего не может мне сказать. Кто знает огнестойкость этого кабеля?
И если не подходит то какие отечественные есть кабеля с границей огнестойкости 15 и 90 мин.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline SmDm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479, ага читал но на свои вопросы не нашел ответов :(

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
КВВГнг - нельзя, он просто не распространяет горение при совмесной прокладке. Я беру КВВГнгд-FR

Offline SmDm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, то что надо :thumbsup: спасибо огромное!)

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SmDm
на свои вопросы не нашел ответов

Цитата: http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=15
Возможно изготовление кабелей марки КВВГнг с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести

Огнестойкими являются только те кабели, которые испытаны по ДСТУ Б В.1.1-11:2005, то есть при стандартном температурном режиме, а это около 1000 С, и при определенной тепловой нагрузке на кабели (в принципе этот стандарт аналог DIN 4102-12).

Цитата: SmDm
И если не подходит то какие отечественные есть кабеля с границей огнестойкости 15 и 90 мин

Вот сайт вышеупомянутого завода http://ecg.in.ua/ru/catalog/72/

Offline SmDm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479, эти ответы меня не удовлетворили

а CC19, еще раз большое спасибо

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю