Автор Тема: Нужно ли мерять ли сопротивлетивление заземляющих устройств молниезащиты?  (Прочитано 4329 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас на фирме хотять лабораторию зделать и ребята лаборанты оформляют перечень работ которые лаборатория имеет право проводить. И меня спросили нужно ли делать замер сопротивления молниезащиты я говорю нет как написано в РД 34 разделе 8 выбрал согласно таб. 2 выбрал типовый заземлитель и все. Но в ПТЕЕС пункт 6.7.3  написано что нада. НУЖНО ЛИ ПРОВЕРЯТЬ ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ? Если да то каким оно должно быть?

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно методическим рекомендациям по проведению испытаний.
Эта величина нормируется и равна 10 Ом.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Войнов Олег
У нас на фирме хотять лабораторию зделать
Не легкое дело ;)
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mabp
в ПТЕЕС пункт 6.7.3
там говорится о заземляющих устройствах ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (типа заземления нулевой точки трансформатора), а не систем молниезащиты
я знаю не все, а только половину

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно методическим рекомендациям по проведению испытаний.
Эта величина нормируется и равна 10 Ом.
А можна узнать согласно каким методическим указаниям и где их достать?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот еще в новом ДСТУ Б В.2.5-38:2008 есть фраза п.9.3.5:
"Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты рекомендуется:
....
- измерять сопротивление заземлителей молниезащиты. Полученные результаты не должны превышать результаты соответствующих измерений во время приема молниезащиты в эксплуатацию больше чем в 5 раз"
Ну и п.9.3.6,9.3.8
Правда пока еще не действителен вроде, но скоро.
Т.е. в любом случае получается при приемке должны измерять сопротивление заземлителя и составлять акт замера.
« Останнє редагування: 11 Грудень 2008, 16:40:20 від hi_tech »

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mabp
А можна узнать согласно каким методическим указаниям и где их достать?
Я методички для испытаний покупал в РФ. В Киеве найти что-то новое и отвечающее современным требованиям зело проблематично. Могу назвать автора. А.В.Сакара "Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей" Издательство - Москва. Энергосервис. 2004. На основании методички мы разработали "Программу испытаний" и подали ее в укрметртестстандарт для получения свидетельства и прхождения аттестации. Члены бригады, которые будут проводить испытания должны пройти подготовку и практику в составе бригад, которые уже имеют опыт проведения испытаний, и получить удостоверения на допуск.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ще один аргумент для використання єдиного уземлювача для "енергетичних" і "блискавкозахисних" потреб. На енергоуземлення НЕ потрібна ліцензія від МНС. Досить дозволу на лабораторію. Треба лише, щоб хтось "ліцензований" спершу від'єднав доземні провідники б/захисту від уземлювача (тепер він чисто "енерго"), а потім приєднав (тепер він знову єдиний). До речі - від'єднувати все одно треба, інакше результат спотвориться. Дійсно, якщо 10 Ом, то формально для б/з достатньо. Хоча по суті важливіше не опір, а рівномірність розподілу струмів блискавки, напруга дотику і напруга кроку. Це закладається на стадії проекта, а ефективність і працездатність перевіряється за допомогою високочастотного метода, який розробили інженери з Хайфи (доповідали на міжнародній конференції цього літа). Тобто: є формальний бік і можна знайти вихід (обхід); є суть справи і маючи кваліфікацію і досвід можна створити безпечну систему (навіть і без ВЧ метода).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Войнов Олег
Согласно методическим рекомендациям по проведению испытаний.
Эта величина нормируется и равна 10 Ом.
Какого года эта метода?
Странно прочитал и старое РД и новый ДБН требований к сопротивлению растекания ненашел.
Цитата: Евген Коч
На енергоуземлення НЕ потрібна ліцензія від МНС. Досить дозволу на лабораторію. Треба лише, щоб хтось "ліцензований" спершу від'єднав доземні провідники б/захисту від уземлювача (тепер він чисто "енерго"), а потім приєднав (тепер він знову єдиний)
Да але для цього треба щоб хтось "ліцензований" спочатку запректував блискавкозахист. За моєю думкою, електрики проектують контур "енергетичних" потреб, а "ліцензовані" до цього контуру приєднують блискавковідводи. І до чого тут інженери з Хайфи...

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ 1.7 п. 1.7.59 "Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд і заземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, повинні бути спільними" отсюда как я понимаю при проверке заземляющего устройства сопротивление  должно быть не более 4 Ом, а  металическая связь  не более 0,1 Ом.
И еще согласно ГКД 34.20.302-2002 "Нормы испытания оборудования" в элекктороустановках выше 1 кВ сопротивление заземляющего устройства отдельностоящего молниеотвода не более 25 Ом
« Останнє редагування: 15 Грудень 2008, 21:11:48 від rza »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: rza
Согласно ПУЭ 1.7 п. 1.7.59 "Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд і заземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, повинні бути спільними" отсюда как я понимаю при проверке заземляющего устройства сопротивление  должно быть не более 4 Ом
Если имеется в виду общий контур здания то он тоже не нормируется, по крайней мере я не нашел, а 4Ом это для нейтрали генератора, трансформатора.

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
Какого года эта метода?
читайте выше :)
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извините за повтор, но скажите, где это написано нормы заземления? Когда читал РД и подобную документацию,то прочитал, что оно во первых импульсное, во вторых трудно учитываемое и соответственно не нормируется а должны браться заземлители как в РД. Когда читал книгу по высоковольтным линиям, то там вообще писалось, что молния -импульсный ток и расчитывать его кка обычне за повтор, но скажите, где это написано нормы заземления? Когда читал РД и подобную документацию,то прочитал, что оно во первых импульсное, во вторых трудно учитываемое и соответственно не нормируется а должны браться заземлители как в РД. Когда читал книгу по высоковольтным линиям, то там вообще писалось, что молния -импульсный ток и расчитывать его кка обычное сопротивление растекания для 50 Гц нельзя.потому что во время молние площадь соприкосновения с землей увеличивается, в связи с тем, что напряженность возле него возрастает и можно учитывать определенную зону возле него, как часть заземлителя!!
Подскажите про сопротивление заземлителя для России.ое сопротивление растекания для 50 Гц нельзя.потому что во время молние площадь соприкосновения с землей увеличивается, в связи с тем, что напряженность возле него возрастает и можно учитывать определенную зону возле него, как часть заземлителя!!
Подскажите про сопротивление заземлителя для России.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: александр555
Подскажите про сопротивление заземлителя для России
Если заземление используется только для молниезащиты его сопротивление не нормируется . Необходимо его замерять и занести значение в Акт (проверка целостности).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 