Автор Тема: Тепловыделение кабелей  (Прочитано 9624 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тепловыделение кабелей
« : 12 Лютий 2010, 13:11:13 »
Приветствую всех!
Появился такой вопрос:
Проектируется встроенная ТП на -3 этаже, на которою снаружи будет заведено 2 - 10 кВ кабеля и около 20 - 0,4 кВ.
Кабели предполагается опускать в низ в некой "шахте" с промежуточными этажами.
Стала задача выдать задание сантехникам на вентиляцию нашей ТП. По ТП - вопросов нет, а вот где взять тепловыделение кабелей?
Google не рулит :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тепловыделение кабелей
« Reply #1 : 12 Лютий 2010, 13:23:36 »
Цитата: Андрюха РЗА
где взять тепловыделение кабелей
Можно попробовать Закон Джоуля-Ленца  Q = I*U*t = I²*R*t = U²*t/R
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тепловыделение кабелей
« Reply #2 : 17 Лютий 2010, 14:48:16 »
Интересно, только непонятно как учитывать сопротивление изоляции.
Допустим разделив на время мы можем получить мощность вместо энергии.
Хотя, если взять Z кабеля (длина известна), U=380 В,
я, пожалуй, смогу получить его тепловыделение. Ведь Z по идее характеризует как материал жилы, так и материал изоляции.
Логично?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тепловыделение кабелей
« Reply #3 : 17 Лютий 2010, 15:06:58 »
Цитата: Андрюха РЗА
некой "шахте" с промежуточными этажами.
Стала задача выдать задание сантехникам на вентиляцию нашей ТП
Если это всё-таки кабельная шахта, то не забудьте про автоматическое пожаротушение :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тепловыделение кабелей
« Reply #4 : 17 Лютий 2010, 15:11:58 »
Если это всё-таки кабельная шахта, то не забудьте про автоматическое пожаротушение :)
Это само собой :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тепловыделение кабелей
« Reply #5 : 17 Лютий 2010, 15:25:50 »
Цитата: Андрюха РЗА
где взять тепловыделение кабелей
Тепловые потери от силовых кабелей (проводов), питающих производственные механизмы определяются:
ΔP=I²R, Вт, где
I - номинальный ток присоединения, А
R - активное сопротивление кабеля, Ом
R=rl, где
r - удельное активное сопротивление кабеля, Ом/км
l - длина участка, на котором определяются тепловыделения, км
Расчеты были опубликованы в инструктивных указаниях ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" в советское время (№ и год выпуска не помню, есть только выкопировка).

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тепловыделение кабелей
« Reply #6 : 26 Лютий 2010, 11:05:45 »
Спасибо.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

elecvit

  • Гість
Re: Тепловыделение кабелей
« Reply #7 : 26 Лютий 2010, 22:07:53 »
Методика расчета тепловыделений (I²R) от кабелей, прокладываемых в тоннелях, дана в типовом А168. В вышеуказанном документе есть приближенный расчет тепловыделений при отсутствии исходных данных: 0,8 кВт/м.п. для двухстороннего тоннеля, 0,5  кВт/м.п. для одностороннего тоннеля.
Вопрос: а нельзя данную "шахту" проработать как кабельный канал, в данном случае удастся обойтись без таких вещей, как вентляция, пожаротушение и, может быть, пожарной сигнализации.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тепловыделение кабелей
« Reply #8 : 27 Лютий 2010, 10:28:11 »
Цитата: elecvit
а нельзя данную "шахту" проработать как кабельный канал
Цитата: Андрюха РЗА
некую "шахту" с промежуточными этажами
трудно назвать каналом,
Цитата: ПУЭ-2009
2.3.3.4. Кабельный канал
Протяженное непроходное кабельное сооружение закрытого типа, углубленное (частично или полностью) в грунт, перекрытие, пол, и т.п., дающее возможность выполнять прокладку, ремонты и осмотры КЛ после снятия перекрытия

если нет лестницы или скоб, то и под определение шахты также не вписывается
Цитата: ПУЭ-2009
2.3.3.8 Кабельная шахта
Вертикальное кабельное сооружение,..., снабженное скобами или лестницей для передвижения людей в вертикальном направлении

каждый из этажей, если переходы между ними заделываются, в принципе можно классифицировать согласно ПУЭ (хотя лично у меня иные ассоциации по поводу площади кабельных этажей) как кабельный этаж
Цитата: ПУЭ-2009
2.3.3.6. Кабельный этаж
Кабельное сооружение в виде части здания, ограниченной полом и перекрытием над полом с вертикальным расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия не менее 1,8 м.
Но требования к кабельным этажам не менее серьезны, чем требования к кабельным шахтам.

Если явные признаки любого из определений указанных выше отсутствуют - можно обозвать нишей для прокладки кабелей или стояком для канализации электроэнергии. Для них также имеются специальные требования.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тепловыделение кабелей
« Reply #9 : 01 Березень 2010, 12:49:47 »
К сожалению это отдельные помещения на разных этажах подвальной части здания. Так что кабельным каналом его к сожалению обозвать нельзя. По функциональному предназначению - это скорее как кабельный этаж, только рядом с ТП.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: