вывод кабеля из пола
« : 11 Лютий 2010, 21:53:55 »
Добрый вечер. Подскажите, как правильно запроектировать узел вывода провода из пола. Провод в трубе идет в полу к двигателю, выходит и защищенный гофрой подключается к нему. Среда агрессивная и большая влажность. Какую коробка или переходник применить к узлу пол-гофра. Кто сталкивался. подскажите.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #1 : 11 Лютий 2010, 22:08:23 »
та не в гофре делай а в металлорукаве - да и все! Металлорукава есть такие, что идут в комплекте с фитингами для соединения с стальной трубой
« Останнє редагування: 11 Лютий 2010, 22:13:03 від tuilri »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #2 : 11 Лютий 2010, 22:15:39 »
http://tipovoy-proekt.ru/index.php - посмотрите здесь есть типовые проекты по прокладке кабелей в трубах
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #3 : 11 Лютий 2010, 22:20:18 »
Quote (selected)
Провод в трубе идет в полу к двигателю

Ну, так а шо ж за труба в полу? Гофра тяж. типа? Пластик тяж. типа? Стальна труба?

Affi

  • Гість
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #4 : 11 Лютий 2010, 22:27:39 »
Не могу металлорукав ложить- сероводород  разъедает, попросили заложитьв проекте гофру. В  полу идет пластиковая гладка труба диаметром 40 мм.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #5 : 11 Лютий 2010, 22:39:58 »
http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistemy_ekspress_4_ekspress_6_/ посмотри здесь. но мне чего-то кажется что гофру сероводород разъест быстрей чем стальную трубу. хотя я может и ошибаюсь

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #6 : 12 Лютий 2010, 07:24:03 »
Цитата: O.S.
Ну, так а шо ж за труба в полу? Гофра тяж. типа? Пластик тяж. типа? Стальна труба
ну, а типовой-то не судьба открыть?!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #7 : 12 Лютий 2010, 10:58:05 »
Зрозумило. Тогда алгоритм такой:
1. Пластик диам. 40 в полу.
2. угол 90 град. диам 40 (выход из пола) -- ДКС, код 50040
3. переходник "жесткая труба--армированная трба" -- ДКС, код 55040
4. армированная ПВХ-труба диам. 32 (внутр.)-- ДКС, код 57032.

ПВХ-пластикат стоек к сероводороду, даже к насыщенным растворам:
http://www.ardplus.ru/index.php?idpage=48
так шо все норм.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #8 : 12 Лютий 2010, 10:59:10 »
Quote (selected)
ну, а типовой-то не судьба открыть?!

А тему-то не судьба внимательно прочитать, а не по диагонали? Можна и обидется на такие тупые наезды
« Останнє редагування: 12 Лютий 2010, 11:13:09 від O.S. »

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #9 : 12 Лютий 2010, 11:18:58 »
Цитата: O.S.
ПВХ-пластикат стоек к сероводороду, даже к насыщенным растворам:
http://www.ardplus.ru/index.php?idpage=48

 :thumbsup: не знал

Affi

  • Гість
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #10 : 12 Лютий 2010, 22:10:45 »
Спасибо вам большое. Очень выручили. :thumbsup: Единственный еще нюанс- в типовом проекте наприсано, что  в производственных зданиях ПВХ-трубу ложить не рекомендовано в подготовке пола   - рекондуют полиетилен. Это действительно так?Или есть какие-то другие нормы и рекомендации.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #11 : 12 Лютий 2010, 22:26:42 »
Цитата: Affi
рекондуют полиетилен
ПолиЭтилен более стоек к внешней среде, но горит, сволочь, и поддерживает горение.
ПолиВинилХлорид не любит ацетон - расползается.

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #12 : 17 Лютий 2010, 11:19:03 »
виноват, действительно невнимательно читал. :'(
по поводу ПЗ: если труба закладывается в подготовке пола, о каком влиянии окружающей среды речь идет? Это, вероятно, путаница с изоляцией кабеля. Но, собственно, то же самое можно сказать в данном случае и о ПВХ.
Кроме того есть типовик по прокладке проводов в ПВХ-трубах в производственных помещениях, мне кажется возможным скрестить их и получить необходимый гибрид  ;)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: