Автор Тема: Подсчет нагрузок освещения, потери мощности ПРА. Нужна помощь  (Прочитано 22965 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R,
Цитата: andery
Мощность светильника с учетом ПРА: 88 Вт.
Это какая мощность?
Цитата: Roman3R
Вопрос был поставлен
Цитата: andery
Какую правильно написать установленную мощность
Да. Так какую?
O.S.,
дал cсылку на норматив.
А Ваши слова
Цитата: Roman3R
В проектній документації необхідно писати встановлену потужність без врахування втрат в ПРА , при розрахунках треба враховувати втрати в ПРА .
Вы как-то не обьяснили. Был бы очень благодарен за разьясние этих слов.
Спасибо.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
при розрахунках треба враховувати втрати в ПРА
Потерь в нем нет. Дроссель является индуктивной нагрузкой и генерирует реатив с cos=0.45. (tg=1.2). Электронные ПРА (ЭПРА) имеют cos=0.98? тогда твоих "потерь" не будет.
Цитата: Electrician
то есть если заменить кВт на кВАр, будет самое то.
НЕ ТО!!! кВА
Цитата: Electrician
* 15.pdf
А DIALux считает только мощность ламп.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 
Цитата: O.S.
Установленная мощность освещения определяется как сумма следующих составляющих:
Цитата: O.S.
(с) Пособие к СНиП ІІ-4-79

O.S., не для того, что бы оспорить, а для того, что бы у меня самой в голове "дебет с кредитом" сошелся... щас объясню: проектирую давно, но многие годы - промышленость, гражданские объекты и освещение пришлось осваивать 6 лет назад (с начала под руководством человека, занимающегося освещением лет 30 и очень хорошего специалиста, въедливого и вдумчивого...) - это я все пишу для того, что бы объяснить, что мои навыки проектирования систем освещения были получены не в результате самообучения... так вот - никогда даже не слышала, что в расчете установленой мощности должны быть учтены потери в ПРА....
т.к. налицо некая несогласованность данных (у меня), хотелось бы разобраться, что бы в дальнейшем, возможно  :), скорректировать свои методы проектирования...  :D
1. настораживает: пособие к давно отмененному  
Цитата: O.S.
СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение
, новый СНиП 23-05-95 введен 02.08.1995г, пособия к нему в интернете пока не нашла...

и еще, O.S., полистала это пособие (ежели кому интересно, могу выложить в файловый архив), навскидку этой фразы про установленную мощность освещения не нашла... :( ::) не можешь сказать какой пункт, хотелось бы в контексте почитать... плиз  ::)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
devchonka,
а как на Ваш взгляд принимать данные:
Мощность светильника с учетом ПРА: 88 Вт.

Также интересует мнение по поводу перепски Кузьменко В.В. с "Световыми технологиями".

Хотелось бы тоже разобраться с этим раз и навсегда.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery,
Цитата: andery
потребляемую мощность с учетом потерь в ПРА. - 88Вт
- это не установленная мощность ИМХО (и по-моему мы в этом солидарны, хотя может и не правы  :) )
честно говоря, переписку не читала, некогда...  :-[ мне очень стыдно, сейчас почитаю, чес слово  ::)...
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
Потерь в нем нет. Дроссель является индуктивной нагрузкой
Дроссель греется - это потери
Входите тесными вратами

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
НЕ ТО!!! кВА
это как  =-0 ? P*tg f=S? вот те здрасте  :'(
я знаю не все, а только половину

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мое мнение такое: на планах мы указываем тип светильников, в котором содержится информация о колличестве и мощности ламп в нем. Чтобы небыло непоняток, при расчете групповых линий освещения я указываю мощность без учета потерь в ПРА (потери, это не потребление. В ЛЭП ведь потери, а не потребление). Иначе сложно будет проследить - на плане одни данные, на схеме другие. Держать в памяти потери в ПРА, да еще и по каждому типу светильников, очень сложно. А в общих данных можно указать, наверное, "установленная мощность" и "мощность с учетом потерь".
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотя в групповых и распределительных сетях тоже потери мощности, но мы же их не указываем в общих данных. Разве что максимальные потери напряжения, но они не характеризуют общие потери мощности в электрических сетях.
Входите тесными вратами

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
в групповых и распределительных сетях тоже потери мощности, но мы же их не
учитываем в установленной мощности электроприемников - во, во, о чем давно хотелось сказать  :)
andery, почитала переписку  ::) - ЭПРА - малые потери, ЭМПРА - большие (в пособии 20%) -  повторяет то, о чем уже говорили многие
очевидно, светильник Ардатовского завода был некомпенсированный (кстати, я прибавила к мощности ламп (72Вт) 20%, как писано в пособии - получилось 86.4Вт, а вовсе не 88Вт) поэтому такая потребляемая мощность

и вообще, что-то не дает покоя в самой фразе "мощность светильника 88Вт". может, я нынче туплю, но по-моему "потери" активной мощности выражаются N-ым количеством реактивной, а вот полная мощность и учитывает и активную мощность и потери ее в проводах, дросселях и т.д. ИМХО в каталоге "очепятка" и написать должны были 88кВА а ты их (потери) и так учитываешь при выборе защитной аппаратуры с помощью Cosf  :) ;)

я сделала вывод: нечего заморачиваться  :D ::)
может быть кто-нибудь и заставит изменить свое мнение при наличии убедительных аргументов  :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
P*tg f=S? вот те здрасте 
ну, погорячился человек...  :) со всеми бывает  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
учитываем в установленной мощности электроприемников
Каким образом?
Цитата: devchonka
по-моему "потери" активной мощности выражаются N-ым количеством реактивной
Реактивная мощность, это отдельная история
Входите тесными вратами

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
учитываем в установленной мощности электроприемников
AleksandrPol, а если прочитать вдумчиво?  :D :D :D
вот так:

Цитата: devchonka
в групповых и распределительных сетях тоже потери мощности, но мы же их не
учитываем в установленной мощности электроприемников
ключевую частицу речи выделила  ::)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
devchonka, аргументов не вижу  :(
Входите тесными вратами

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не, ну вы даете...не путайте потери в эллементах сети (провода) с "потерями" в электроприемниках (ПРА, лампы, и т.д.). ПРА потребляет мощность, как и любой другой электроприемник.

То, что СНиП ІІ-4-79 не действует я знаю, просто привел тот пример для логики. Кстати, в СН-377 тоже такая фраза есть.

 