Автор Тема: Как просчитать сопротивление растекания тока  (Прочитано 4006 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как просчитать сопротивление растекания тока по известному количеству заземлителей ? Вертикальных заземлителей 31, глубина залегания 0,5 м, Длина заземлителя - 5 м, Пруток 20 мм, удельное сопротивления грунта 19 Ом, горизонтальный заземлитель стальная полоса 40х5мм, расстояние между верт.заземлителями 5 м. По моим расчетам достаточно 1 вертикального заземлителя, но это объект существующий... Как просчитать, какое сейчас реальное сопротивление ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: NeON2K
какое сейчас реальное сопротивление ?
виконати заміри

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Цитата: sashkomtm
виконати заміри
Очень смешно  :D
Между мной и объектом почти 5000 км. Сейчас на личном самолете слетаю  :D
Неее, ну серьезно, как расчитать на бумаге ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: NeON2K
Между мной и объектом почти 5000 км.
Ну, я же не знал.
Тогда, действительно, нужно считать.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в принципе, используя формулы для расчета заземления все можно посчитать (слегка модифицировав их). Есть ведь формула для сопротивления растеканию вертикального заземлителя, есть формула для определения кол-ва вертикальных заземлителей по требуемой величине сопротивления и коэффициенту использования (вот её и перевернуть с ног на голову) ну и так далее. Главное, желательно знать схему размещения электродов для корректного определения коэффициента использования. Тоже относится и к горизонтальной полосе.
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Electrician, ну это понятно... А что существующих уже модифицированных формул нет ? может есть какие-нибудь программы, которые смогут расчитать, если задать именно эти, известные данные ?

Такое ощущение, что до меня все измеряли сопротивление по месту практически (согласен это легче и правильнее), а теоретически никто не расчитывал..
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: NeON2K
Такое ощущение, что до меня все измеряли сопротивление по месту практически
:-[ так оно наверно и было, согласись задача все таки достаточно нетрадиционная
я знаю не все, а только половину

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=887

Ось додав в файловий архів приклад розрахунку, думаю вам допоможе. Там приклади розв"язання саме вашої задачі. Тільки там к-ти використання вертикальних заземлювачів не враховуються, ну це легко виправити
« Останнє редагування: 10 Лютий 2010, 15:55:11 від O.S. »

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
теоретически никто не расчитывал
Отчего же? Расчеты делаем, но необходимость возникает редко.

Цитата: Electrician
сть ведь формула для сопротивления растеканию вертикального заземлителя, есть формула для определения кол-ва вертикальных заземлителей по требуемой величине сопротивления и коэффициенту использования
Есть еще поправочные коэффициенты на размещение, а также объединяющая формула.
На самом деле расчеты не сложные, но время отнимают, а
Цитата: NeON2K
программы, которые смогут расчитать
тоже есть, но нет необходимости их использовать ввиду того, что сопротивление считать приходится всё же не часто.
Поищу, где-то натыкался на файл в Excel с упрощением расчетов...
« Останнє редагування: 10 Лютий 2010, 16:08:07 від PrepsuPatha »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Поищу, где-то натыкался на файл в Excel с упрощением расчетов...
Буду очень благодарен
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приблизительно так раздел выглядит у нас. Чужие варианты приложил к предидущему ответу. Формат xls приложить к ответу не получается, но он не мой и там только расчет естественных заземлителей по СП 50-101-2004. Если интересно - размещу куда нужно.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Формат xls приложить к ответу не получается
заархивировать и приложить
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
PrepsuPatha, спасибо, попробую разобраться
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
заархивировать и приложить
- торможу :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: