Доброго всем вечера.=)Я только недавно стал заниматься проектированием так что за неправельно поставленные вопросы прошу сильно не ругать :-[ Вот возник один вопрос:какое расстояние между ТП и концевой опорой?И где это регламентируется?ПУЭ читал не нашел...
Проектировщик.Одесса

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо слегка уточнить вопрос. Речь про КТП с воздушным вводом 10 кВ? Мощность ТП?  

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Pooh
неправельно
НеправИльно

Offline Pooh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В том то и дело что у нас пока нет топосъемки....Просто знаем что там есть КТП и временная опора,а мы спроектировали новую опору(пересечка с автодорогой)и теперь ее должны подключить к КТП....
Проектировщик.Одесса

Offline Pooh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Pooh
неправельно
НеправИльно
Понял,буду исправлятся ::)Просто сегодня был тяжелый день :D
Проектировщик.Одесса

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще-то делай от 3 до 5м. Ссылку в нормах дать не могу. Но во многих типовых встречал такое. И в экспертизе тоже заставляют так делать. хотя ссылку на норматив дать не могут
Вот например здесь 407-3-494.88
« Останнє редагування: 09 Лютий 2010, 20:38:32 від tuilri »

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Pooh Посмотрите серию 3.407.1-143. вып.1 " Ж/б поры ВЛ-10кВ на базе стоек..." . Если не изменяет память(давно не дела)  на листе где схемы применения опор, дано расстояние от концевой опоры до КТП -5м
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Pooh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо  :)!
Проектировщик.Одесса

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Pooh Посмотрите серию 3.407.1-143. вып.1 " Ж/б поры ВЛ-10кВ на базе стоек..." . Если не изменяет память(давно не дела)  на листе где схемы применения опор, дано расстояние от концевой опоры до КТП -5м
уточню. серия таже. выпуск тотже, страница 3.407.1-143.1.10 "Анкерная опора А10-1" . смотри там.
до 5 м.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
Вообще-то делай от 3 до 5м.
Не забудь мероприятия по исключению возможности проезда автотранспорта между КТП и опорой....
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Pooh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за советы!Пока остановились на "Анкерная опора А10МИ-3"...с СИП 1х95...А что за мероприятия по исключению возможности проезда автотранспорта между КТП и опорой-нам следует обнести это место сеткой?
Проектировщик.Одесса

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Pooh, нет просто достаточно выдержать расстояние до КТП которое упоминалось в этой теме

Offline Pooh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо,учтем ;)
Проектировщик.Одесса

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Pooh
А что за мероприятия по исключению возможности проезда автотранспорта между КТП и опорой-нам следует обнести это место сеткой?

Сеткой обносить нет смысла, а вот прописать в проекте мероприятия стоит...чтобы когда какой-нибудь придурок захочет проехать между опорой и ктп(а такие случаи были), он бы не смог этого сделать....
лучший способб установка столбика в центре между ними...
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю