Автор Тема: Кабель в промышленном здании  (Прочитано 2473 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Affi

  • Гість
Кабель в промышленном здании

Affi

  • Гість
Re: Кабель в промышленном здании
« Reply #1 : 08 Лютий 2010, 19:35:18 »
Поделитесь опытом. Кто какой кабель применяет в промышленных зданиях. И должен ли он быть негоричим "нг" или "LS". Заранее спасибо 

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в промышленном здании
« Reply #2 : 08 Лютий 2010, 19:36:16 »
Все зависит от категории по пожаровзрывоопасности. Более конкретней пожалуйста вопрос. НГ не обязательно!!

Affi

  • Гість
Re: Кабель в промышленном здании
« Reply #3 : 08 Лютий 2010, 19:49:02 »
Помещение - машинный зал насосной очистных сооружений (влажное ), не является пожаровзрывоопасным. Значит, я могу применить кабель ВВГ?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в промышленном здании
« Reply #4 : 08 Лютий 2010, 19:53:01 »
Узнайте точно у технологов категорию. Если это не пожароопасная и не взрывоопасная зона - то можно ВВГ. но кабель нужно защищать от механических повреждений. Для этого его прокладывают или у потолка (выше 2 м от уровня пола в помещении) а спуск к двигателю делают в трубе или ложат полностью в стальной трубе
« Останнє редагування: 08 Лютий 2010, 19:58:25 від tuilri »

Affi

  • Гість
Re: Кабель в промышленном здании
« Reply #5 : 08 Лютий 2010, 20:02:48 »
Спасибо. :)

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в промышленном здании
« Reply #6 : 09 Лютий 2010, 09:11:13 »
Или, чтобы не заморачиваться с трубами, можно использовать бронированный кабель (ВБбШв), но это уже вопрос экономической целесообразности.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель в промышленном здании
« Reply #7 : 09 Лютий 2010, 09:18:31 »
Цитата: tuilri
Для этого его прокладывают или у потолка (выше 2 м от уровня пола в помещении) а спуск к двигателю делают в трубе или ложат полностью в стальной трубе
+1  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 