Автор Тема: Реле РТВ  (Прочитано 7071 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Реле РТВ
« : 08 Лютий 2010, 16:03:16 »
У кого есть тех данные по реле типа РТВ?

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #1 : 08 Лютий 2010, 17:04:43 »
М.А. Шабад Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #2 : 09 Лютий 2010, 10:05:45 »
М.А. Шабад Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей.
и какой допустимій ток для реле РТВ?????

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #3 : 09 Лютий 2010, 10:33:42 »
Цитата: alvo
какой допустимій ток для реле РТВ
Реле РТВ выполняется в шести вариантах. Диапазон уставок номинальных отключающих токов 5-35 А.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #4 : 09 Лютий 2010, 11:18:54 »
Цитата: alvo
какой допустимій ток для реле РТВ
Реле РТВ выполняется в шести вариантах. Диапазон уставок номинальных отключающих токов 5-35 А.
Уставки то само собой а вот допустимій ток для катушки реле какой? например для реле РС80 М2 200 А (смотрю по примеру защищенном в РЗА) ???

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #5 : 09 Лютий 2010, 11:22:52 »
3.24 Реле витримують без пошкоджень протягом 1 секунди струм перевантаження 200 А. (из тех характеристики)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #6 : 09 Лютий 2010, 11:31:06 »
ну если посмотреть здесь параметры реле http://transenergy.ru/rele_rtv , то ориентировочно можно принять (для определенных модификаций реле) ток 122,5 А (реле на 35 А, ток в цепи в катушки 350% от тока уставки)
я знаю не все, а только половину

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #7 : 09 Лютий 2010, 11:39:36 »
ну если посмотреть здесь параметры реле http://transenergy.ru/rele_rtv , то ориентировочно можно принять (для определенных модификаций реле) ток 122,5 А (реле на 35 А, ток в цепи в катушки 350% от тока уставки)

а) с переходом на независимую часть ха­рактеристики выдержки времени при токе в цепи катушки 120-170% тока уставки  ва­рианты РТВ-I; РТВ-II; РТВ-III;
б) с переходом на независимую часть ха­рактеристики выдержки времени при токе в цепи катушки 250-350% тока уставки ва­рианты РТВ-IV; РТВ-V; РТВ-VI
 по ходу это ток насыщения катушки для уставки 35 А... как я понял при 122,5 А во вторичной цепи ТТ реле сработает ровно за то время на который выставлена уставка времени... но допустим у меня КЗ 12000 А и ТТ стоит 300/5 то выходить во вторичной цепи 200 А выдержит ли катушка реле РТВ?  ???

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #8 : 09 Лютий 2010, 11:57:41 »
смотрим - провод катушки на 35 А - ПЭТВ диаметром 2,5 мм, для такого провода сечение 4,372 кв.мм. Теперь смотрим диаметр медного луженого провода, применяемого для замены калиброванных вставок предохранителей ПР-2 на ток 200 А - это три проволочки по 1,15 мм диаметром и соответственно сечением порядка 1 кв.мм каждая, в сумме 3 кв.мм. Луженный провод плавится быстрее, чем просто медный, но в катушке (реле) хуже условия охлаждения. В общем, наши прикидки не дают однозначного ответа на вопрос (хотя я склоняюсь, к тому, что выдержит), многое зависит еще от времени уставки, то есть времени протекания этих 200 А, а оно может быть до 4-х секунд  ;)
я знаю не все, а только половину

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #9 : 09 Лютий 2010, 12:07:05 »
такой вопрос не сработал выключатель... механизм заело должно ли реле выдержать ток который будет проходить?  пока не вырубит резервная защита  на 1 с.... с 200 А меня с РЗА отправили :'(

Offline Rex

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #10 : 09 Лютий 2010, 20:08:57 »
Quote (selected)
но допустим у меня КЗ 12000 А и ТТ стоит 300/5 то выходить во вторичной цепи 200 А выдержит ли катушка реле РТВ?
 Не выходит! Реально железо ТТ насытится и за счет рассеивания магнитного потока реальный вторичный ток будет горазо меньше, плюс еще по вторичным цепям сопротивление нагрузки при протекании большого тока увеличится (т.е. погрешность с течением времени достигает до 50% ) некоторые защиты даже специально проверяют на чувствительность при макс. токе КЗ с 50% погрешностью

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #11 : 09 Лютий 2010, 21:10:45 »
Смотрю в защищенном проекте  nт.с.=І(3)кз/Ідоп а в другом такая формула П.т.с.=І(3)кз/І*к.сх... в первом варианте РС80М2 Т.Т 300/5   nт.с.=6396/200=31,98... а во втором РТВ ІІ 540/(0,5с при 980А) Т.Т. 200/5 П.т.с.=8934/5*111,6= 16 так где можно глянуть ток для РТВ или Ксх для своей РТВ? вот в чем вопрос ???

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #12 : 10 Лютий 2010, 10:47:00 »
alvo, в файловый архив загрузил книгу по защите на переменном опертоке http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=883 там подробно описана защита на РТВ (с расчетами и примерами), там также нет максимального допустимого тока, но возможно если выполнить защиту в соответствии с приведенными рекомендациями, то он и не понадобится (в книге же, без него обошлись)
я знаю не все, а только половину

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #13 : 10 Лютий 2010, 11:56:37 »
Спасибо... но эту книгу я уже читал...  :'( я пытаюсь по шаблону сделать, а там вот такая заковырка... связался с поставщиками реле  сказали брать по проводу катушки... теперь ищу расчет катушки ???

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Реле РТВ
« Reply #14 : 10 Лютий 2010, 12:18:40 »
Цитата: alvo
теперь ищу расчет катушки
в таком случае, добавил в архив книгу по катушкам реле (расчеты и прочее изготовление)
 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=885
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю