смотрим - провод катушки на 35 А - ПЭТВ диаметром 2,5 мм, для такого провода сечение 4,372 кв.мм. Теперь смотрим диаметр медного
луженого провода, применяемого для замены калиброванных вставок предохранителей ПР-2 на ток 200 А - это три проволочки по 1,15 мм диаметром и соответственно сечением порядка 1 кв.мм каждая, в сумме 3 кв.мм. Луженный провод плавится быстрее, чем просто медный, но в катушке (реле) хуже условия охлаждения. В общем, наши прикидки не дают однозначного ответа на вопрос (хотя я склоняюсь, к тому, что выдержит), многое зависит еще от времени уставки, то есть времени протекания этих 200 А, а оно может быть до 4-х секунд