Автор Тема: 4 режима сети  (Прочитано 2617 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
4 режима сети
« : 08 Лютий 2010, 10:53:47 »
Помогите кто знает... Есть сеть 10 кв... от ПС до РП по 2-й секции идет 2 параллельных кабеля также и с другой стороны сети ( ПС=РП-ТП-ТП-...-ТП-ТП-РП=ПС )... вопрос при расчете сети на токи КЗ надо ли смотреть еще  2 варианта при обрыве не только питания с другой стороны но и обрыве одного с параллельных кабелей? ???

Offline Aleksander

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 12
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4 режима сети
« Reply #1 : 08 Лютий 2010, 18:18:57 »
Здравствуйте.

Не понятно какой из режимов является нормальным? Явно ПС параллельно не работают. Наложение аварийных режимов не рассматривать.

Александр.
от режимов до АН

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4 режима сети
« Reply #2 : 09 Лютий 2010, 10:07:15 »
в РЗА отправили рассматривать ???

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4 режима сети
« Reply #3 : 17 Лютий 2010, 15:03:30 »
Помогите кто знает... Есть сеть 10 кв... от ПС до РП по 2-й секции идет 2 параллельных кабеля также и с другой стороны сети ( ПС=РП-ТП-ТП-...-ТП-ТП-РП=ПС )... вопрос при расчете сети на токи КЗ надо ли смотреть еще  2 варианта при обрыве не только питания с другой стороны но и обрыве одного с параллельных кабелей? ???
обрыв одного из параллельных кабелей мы в Киеве не рассматриваем - так как при этом все равно будет кз и сработает защита как для обрыва 2-х кабелей.
А вообще ты рассчитываешь максимум и минимум для каждого из РП и дальше про ПС просто забываешь и считаешь уже токи в цепочках
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 