pvm, для Вас ПУЭ не закон что ли?
Если это так, то Вы уважаемый, наверное не так часто защищаете свои труды (рабочие проекты) в органах Технадзора- Российского или Украинского (к сожалению вкладка "Расположение" не заполнена).
Цитата из ПУЭ (6-е изд.)
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
Попробуйте доказать, что требование селективности рекомендовано, но не обязательно для исполнения.
Поймите pvm, что для нас (проектировщиков) рекомендовано, то для инспектора - обязательное требование

.