Форумчане, прошу помочь.
Возможно ли подключить кабель сечением 4 кв.мм. к следующим светильникам производства корпорации "Ватра" :
ЛПП-08Уехn
НСП-18ВЕх
ЛСП-18УЕх

Если возможно, то каково максимальное сечение подключаемого кабеля для  каждого светильника.
Может у кого паспорта на них имеются?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline CEM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скачать каталог  ВАТРА


CEM, данный каталог у меня имеется. Там говорится только о наружном диаметре подключаемого кабеля.
Мне нужно сечение!
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги помогите с вопросом.
Ну очень срочно нужно.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator, В справочнике 1975г наружный диаметр кабелей:
- ВРГ 3*2,5 - 12,2мм      3*4 - 13,1мм   4*2,5- 13,2мм      4*4 - 14,1мм
Других марок нет, кроме бронированых.
В каталоге "Ватра" - 6-12мм.(диаметр кабеля)
Конечно ВВГ будет тоньше, чем ВРГ.
« Останнє редагування: 06 Лютий 2010, 15:20:54 від Леонідович »
В каждой шутке есть доля шутки

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВВГ 3*4 - 12,2мм (диаметр) , думаю впихнуть можно,  :)
Посмотри здесь
http://www.xlpe.com.ua/silovoykabelvvgvvgng.html
« Останнє редагування: 06 Лютий 2010, 15:22:34 від Леонідович »
В каждой шутке есть доля шутки

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Леонідович, меня интересует, возможно ли подключение жилы сечением 4кв.мм к клемнику светильника.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, извини, чо-то недопетрил, перетрудился видно! Имею дома 5 каталогов светильников разных фирм, нигде нет инфы о клемнике. Может не стоит замарачиваться, монтажники всё равно сделают по-своему!!! Понимаю, что помещение взрывоопасное.
В каждой шутке есть доля шутки

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я как-то написал "Ватре" на почту (вопрос был про возможность применения акк. батарей в их светильниках), так через 2 дня ответили, очень качественно...Правда, щас выходные...

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
нигде нет инфы о клемнике. Может не стоит замарачиваться, монтажники всё равно сделают по-своему!!! Понимаю, что помещение взрывоопасное.
Монтажник монтажнику рознь. Просто не хочу, что бы получилось, что монтажник откроет светильник, а там клемник max на 2,5 кв. мм, если так получится, то будет мне "геморой" на мою голову :o (он мне не нужен), а объект действительно серьезный :thumbsup:.
O.S., спасибо за совет.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я когда-то обращался в "Светловые технологии" с подобным вопросом, первый ответ был 4 мм2., потом пришол ответ только 2,5 мм2.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Возможно ли подключить кабель сечением 4 кв.мм.
ГОСТ 15597-82 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 1.4.9. Для присоединения стационарных подвесных, потолочных, настенных и встраиваемых светильников к питающей сети должны быть предусмотрены электрические соединители или клеммные колодки по ГОСТ 17557 или другие контактные зажимы, обеспечивающие подключение медных, алюминиевых и алюмомедных проводов сечением до:
2,5 мм2 - для светильников с лампами накаливания общей мощностью до 500 Вт;
4 мм2 - для всех остальных светильников.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, спасибо за пост :thumbsup:.
По этому ГОСТу возник попутный вопрос: значит ли это, что к светильнику АRS можно подключить жилу кабеля сечением 4 кв. мм? По моему нет.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
возник попутный вопрос: значит ли это, что к светильнику АRS можно подключить жилу кабеля сечением 4 кв. мм?
Мое мнение что можно , так как в ГОСТе говорится о 2,5 мм2 - для светильников с лампами накаливания общей мощностью до 500 Вт . Светильники ARS с люминисцентніми лампами и в соответствии с тем же ГОСТ они относятся ко всем остальным светильникам
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
возник попутный вопрос: значит ли это, что к светильнику АRS можно подключить жилу кабеля сечением 4 кв. мм
ГОСТ 8607-82 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
2.4.9. Для присоединения стационарных светильников к питающей сети должны быть предусмотрены электрические соединители или клеммные колодки по ГОСТ 17557, или другие контактные зажимы, обеспечивающие присоединение медных, алюмомедных и алюминиевых проводов сечением до:
2,5 мм2 - для светильников для жилых помещений;
4,0 мм2 - для светильников для общественных помещений.

Требование не распространяется на подвесные светильники для жилых помещений, кроме светильников, поставляемых на экспорт.