Автор Тема: ТП на крыше здания  (Прочитано 8302 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ТП на крыше здания
« : 03 Лютий 2010, 15:28:24 »
Во время проектирования 4-х этажного торгового центра возникла мысль о размещении двухтрансформаторной (2х160кВА) подстанции киоскного типа (тупиковой), которая задана в ТУ, на крыше торгового центра. В нормативной документации ограничений не нашел. Эксплуатацию необходимо согласовать с электросетями. Какие плюсы и минусы? Кто сталкивался-отзовитесь. Спасибо.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП на крыше здания
« Reply #1 : 03 Лютий 2010, 15:33:02 »
а трансформаторы масляные?
я знаю не все, а только половину

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП на крыше здания
« Reply #2 : 03 Лютий 2010, 15:50:39 »
Electrician, ты ему экзамен устраиваешь?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП на крыше здания
« Reply #3 : 03 Лютий 2010, 16:04:33 »
Цитата: Бригадир
ты ему экзамен устраиваешь?
осторожно интересуюсь  :-[
я знаю не все, а только половину

Re: ТП на крыше здания
« Reply #4 : 03 Лютий 2010, 16:10:00 »
Сухие, конечно.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП на крыше здания
« Reply #5 : 03 Лютий 2010, 16:15:17 »
а замену трансформаторов как осуществлять? это уже продумано? У местных электросетей есть подъемный кран, чтобы снять трансформатор сверху?
я знаю не все, а только половину

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП на крыше здания
« Reply #6 : 03 Лютий 2010, 16:16:34 »
А яким чином завести ЛЕП-10кВ (високої напруги) на дах до ТП?  

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП на крыше здания
« Reply #7 : 03 Лютий 2010, 16:23:26 »
Цитата: sashkomtm
А яким чином завести ЛЕП-10кВ (високої напруги) на дах до ТП? 
а я этот вопрос на потом оставил  :D - думаю сначала с транспортировкой трансформаторов разберусь  :)
я знаю не все, а только половину

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП на крыше здания
« Reply #8 : 03 Лютий 2010, 16:26:08 »
Вважаю, що ТП на даху - невдала ідея. Багато проблем. Краще вже вбудоване або прибудоване.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП на крыше здания
« Reply #9 : 03 Лютий 2010, 16:51:42 »
В Москве в офисных высотках между этажами ставят.

Re: ТП на крыше здания
« Reply #10 : 03 Лютий 2010, 16:58:44 »
Замена трансформаторов согласована с электросетями, КЛ-10кВ можно проложить по тыльному фасаду здания, например в коробе. Пристроить ТП не позволяет территория участка, встроить - заказчик (экономит квадратные метры). А в высотных зданиях не только в Москве, а и во всем мире ТП (или несколько ТП) располагают между этажами.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП на крыше здания
« Reply #11 : 04 Лютий 2010, 10:37:06 »
Цитата: Авралександр
А в высотных зданиях не только в Москве, а и во всем мире ТП (или несколько ТП) располагают между этажами.
да это понятно - сам проектировал здание, со встроенными на 5-ом и 41-ом этажах подстанциями, но там были лифты грузоподъемностью 2 тонны на которых предусматривалась транспортировка транс-в. А в вашем случае меня заинтересовал процесс извлечения трансформатора из
Цитата: Авралександр
подстанции киоскного типа
и способ его опускания вниз. И еще такой момент - как на это посмотрят архитекторы (районные), когда на крыше здания возникнет нечто
я знаю не все, а только половину

Re: ТП на крыше здания
« Reply #12 : 05 Лютий 2010, 10:06:59 »
Крыша здания плоская, поэтому извлечение трансформаторов происходит также, как и на земле. Траспортировка вниз-при помощи крана. Архитектура не нарушается, поскольку на крыше здания расположены машинные помещения лифтов и световые фонари, а трансформаторная прячется за ними. Аналог-расположение котельных на крыше.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП на крыше здания
« Reply #13 : 05 Лютий 2010, 10:12:06 »
ну тогда, решить вопрос с доставкой на кровлю 10 кВ (проверить на наличие/отсутствие подводных камней) и вперед
я знаю не все, а только половину

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: ТП на крыше здания
« Reply #14 : 05 Лютий 2010, 16:15:14 »
Трансы 160 кВА весят не много  - 750 кг. Так что поднять их на крышу краном думаю вообще на проблема.

 