похоже, вопрос к OBON останется без ответа.... 
Здравствуйте все, здравстуйте "devchonka".
Приношу извинения за долгое молчание. На этот форум заглядываю очень редко, т.к. являюсь жителем республики Казахстан, нормативные документы все больше со временем начинают отличаться от других республик. (Жаль, но думаю со временем опять будут общими не взирая на национальную принадлежность,).
По существу вопроса от "devchonka":
Кс для электрообогревателей надо уточнять (требовать) у проектировщиков ОВ, т.к. расчет и выбор мощности обогревателей выполняют ОВ-шники, закладывая определенный запас по мощности и с учетом дискретности выбираемого оборудования. ( Зачастую это бесперспективное требование, поэтому выкручиваемся сами.) Естественно это касается только стационарного оборудования. Так как электроотопление как основной источник тепла достаточно редкое явление на просторах бывшего СНГ, то и нормы и Кс не определены в основных нормативных документах (во всяком случае мне не известны), поэтому руководствовался применительно СП31-110 таб.6.9 графа 1, п.6.8 (приравняв отопление к санитарно-техническим устройствам) при этом добавив +0,1 к каждой графе таблицы 6.9 начиная с третьего столбца учитывая,что эл. отопление имеет регулировку по температуре окружающей среды, с учетом максимально низкой температуры на улице, и одновременности включения. Все это для расчета нагрузок на шинах РУ0,4кВ ТП. Для выбора вводной аппаратуры и питающего проводника при расчете нагрузок отдельно взятой квартиры (дома) Кс отопл.=1. Это моя индивидуальная позиция. Принимать или не принимать вышеуказанный подход к расчету нагрузок - личное дело каждого проектировщика. Выскажу свое мнение по расчету нагрузок с использованием Кспроса, что это очень приблизительный метод (два лаптя на карте) по сравнению с Киспользования и Кмаксимума по методике бывшего ВНИПИ ТПЭПа ("Тяжпромэлектропроекта") но он для промышленных предприятий.