Русс, пользуйтесь программой от Beroes Group
http://eom.com.ua/index.php/topic,1823.0.htmlНа данном этапе, это лучшее, что я видел. Проверьте на всякий случай ей.
Расчет в Экселе и студенческий имеет одну и ту же методу (по крайней мере почему-то она прилеплена к файлу заземление.xls). Причем в экселе первая формула записана неверно, вместо К1 в знаменателе должно быть L. Сам расчет Рэкв. производится верно.
А заметили разницу в расчетах Экселевского и студенческого, в последнем в исходных данных (уже когда расчет проведен есть растояние между електродами,но в расчете эта цифра нигде не используется,т.е, ее можно вписать любую Undecided стандартная стоит 0,75 м
Если Вы брали длину вертикального электрода 1.5 м - то вот вам и 0.75 м. Просто какой-то злой гений в данном случае решил, что оптимальным будет расстояние между электродами равное половине длины вертикального электрода. Отсюда и 0.75 = 1.5 / 2. Это подтверждено формулами в рез-тах: Lп = L / 2 * (Nпредв - 1) или Lп = L / 2 * Nпредв
Но дело не в этом. Скажите, а как Вы сравнили расчет для уголкового вертикального заземлителя (excel) с расчетом для стержневого (или трубы малого диаметра) вертикального заземлителя (студенческий расчет)?